在工业过程控制中,常用"H"表示高限报警(High),"HH"表示高高限报警(High-High),相应的也有"L"代表低限报警(Low)和"LL"代表低低限报警(Low-Low)。这里,您只提到了高限和高高限的情况,所以我们不需要用到"HHH"。

按照您提供的信息,可以在图上表示各个阈值如下:

1. 对于290度的温度报警值,您可以在每个测温点旁边标注"H",并在旁边注明290度,以表示达到这个温度会触发一个高限报警。

2. 对于300度的12选3的高限联锁值,可以在图中标注"H",并旁边注明“12选3”,表示在这12个测温点中任意3个点达到300度时,将会触发一个高限联锁动作。

3. 对于320度的高高限联锁,可以在图上标注"HH",并在旁边注明320度,以表示任意一个测温点达到此温度会触发高高限联锁。

图示可能会因为具体的行业和工艺差异而异,但通常情况下,您可以设计图例来解释这些缩写和符号的具体意义,确保使用者可以清楚地理解每个符号代表的含义。务必确保这些标注清晰、准确,以便于操作者或工程师可以迅速识别和响应潜在的过程偏差。

在实际的P&ID图(管道与仪表图)或者控制界面设计中,还可能需要结合颜色、声音和其他视觉元素来提供更加直观的报警提示。例如,对于高限或高高限警报,可能会使用红色来进行视觉警示;同时,一些系统还会结合声音报警来吸引操作员的注意。
.

 

发表于 2023-12-8 22:07:53

点评

你好,非常感谢回复,这样表示可以吗?或者把HHH不写吗?但有一个报警联锁一览表,最好要对应。  详情 回复 发表于 2023-12-11 08:45
回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069048 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197