QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
企业广告

EJA530E压变遇到的小问题

[复制链接]
4.9K |18
阅读字号:
海川WangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
如图,压力为0kpa,为什么量程改为-1-4kpa了,电流输出还是4ma,表的出厂量程是0-20kpa,是不是修改的量程必须在0-20kpa之内?

 

发表于 2019-10-28 16:48:31

6e70e2ba6b713324165f694969b9790.webp
6e61a0aee9cec219fd2ac7f6a3f8149.webp

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 海川Wang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
根据现场工况自动选择的量程吧

 

发表于 2019-10-29 08:36:59

回复

使用道具 举报

530E是表压变送器。你要是能设置负压就怪了!!

 

发表于 2019-10-29 08:40:23

回复

使用道具 举报

海川Wang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
城墙西北角 发表于 2019-10-29 08:40
530E是表压变送器。你要是能设置负压就怪了!!

表压表的量程下限不能从负值设吗(现场改负值的时候,确实提示下限太低)

 

发表于 2019-10-29 10:12:10

点评

表计“提示下限太低” —— 这是设计表计这人,思路太窄,管得太宽,画虎不成狗一条,徒给表计用户添堵添乱。 为啥呢? 一方面,0~20kPa的测压计,下限用到-3kPa以内,啥毛的风险都木有,让谁往坏的  详情 回复 发表于 2019-10-29 18:58
表压变送器,100%不能设成负值!!!!这是最基本的。再说,你在设置时也提醒了,下限过低。  详情 回复 发表于 2019-10-29 10:50
回复

使用道具 举报

海川Wang 发表于 2019-10-29 10:12
表压表的量程下限不能从负值设吗(现场改负值的时候,确实提示下限太低)

表压变送器,100%不能设成负值!!!!这是最基本的。再说,你在设置时也提醒了,下限过低。

 

发表于 2019-10-29 10:50:23

回复

使用道具 举报

zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
城墙西北角 发表于 2019-10-29 10:50
表压变送器,100%不能设成负值!!!!这是最基本的。再说,你在设置时也提醒了,下限过低。

 

发表于 2019-10-29 16:30:18

回复

使用道具 举报

海川Wang 发表于 2019-10-29 10:12
表压表的量程下限不能从负值设吗(现场改负值的时候,确实提示下限太低)

表计“提示下限太低” —— 这是设计表计这人,思路太窄,管得太宽,画虎不成狗一条,徒给表计用户添堵添乱。


为啥呢?

一方面,0~20kPa的测压计,下限用到-3kPa以内,啥毛的风险都木有,让谁往坏的用,他也没那号本事也。

另一方面,测器的输出信号咋用,用那一段,本该是仪器用户个自由,仪器厂本该提供足够的使用便利性,,,比如,出于特殊需要,某仪器用户想让仪器,输出信号始终高于12mA,,,那么允许仪器用户,把上述0~20kPa额定量程的变送器,把它的工作量程,设置成
-20~20kPa,或者-25~20kPa,有啥不可以呢?,,,仪器用户这样设置,本也不是为了违背常识,对压变抽负压!而是为了在0~20kPa范围内使用压变时,让输出信号高于12mA !


如此而已。

让我看呢,
不怕仪器软件设计得不好,
最怕有些做设计的人,见识少,心眼短,画地为牢,画蛇添足。





 

发表于 2019-10-29 18:58:13

回复

使用道具 举报

ZMRWVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
听我的,没错:EJA530,如果膜盒是A,量程设置范围是10Kpa-200KPa,你现在的量程是 -1~4Kpa,量程为5Kpa,不满足最小10Kpa量程的要求,你把量程改为 -1 ~9Kpa就好了。另你先前的量程是0-20Kpa,你把量程改为-1~4了,其实是没有改过来,还是0~20,所以输出是4mA.

 

发表于 2019-11-15 21:54:50

回复

使用道具 举报

火电小梅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
有两个问题 表压能不能测负压 还有就是0-20kpa是测量范围还是说是量程

 

发表于 2019-11-16 10:42:51

回复

使用道具 举报

xxs41326181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这是啥手操器?中文的?

 

发表于 2019-11-16 10:55:51

回复

使用道具 举报

羽迹_VCWWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不能设置成负值的难道不是绝压表么,表压表不能设置成负值怎么测真空度

 

发表于 2019-11-16 12:37:51

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 nmgsbl 于 2019-11-16 13:00 编辑

不明白你改量程的目的是什么,改系统也方便的

 

发表于 2019-11-16 12:56:43

回复

使用道具 举报

659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以改成负的   厂里好多差压流量计  用用之后就有偏差的。   量程适当的向下迁移是可以的。 正常是0-20的话  可以改成-1----19的。这个常用啊。
最好的方式还是清零。 切除流量计, 放空。  利用变送器自带的调零螺丝  吧变送器的差压值调整成0.  或者使用475 手操器 调零。

调零后 你的量程就是从0开始了。  



你这个应该是没设置好,   改过横河的变送器好多次了  没遇到过这种情况。   

0.006kpa  电流还是3.94ma  这就说明原来的零点比0.006kpa还大啊  。

你就换换量程下限  看看改成多少能变成4ma。先清零 在重新调整量程  计算调整  。  你为啥要改成0-4那? 换变送器  原来的坏了 换个新的?

变送器有没有坏了  安全栅坏了没??全部判断下。

 

发表于 2019-11-17 19:25:41

回复

使用道具 举报

liuronghaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
第一次听说表压不能为负值,绝对压力=表压+大气压,变送器需要确定到底支不支持负压,不是负压表是设置不了的

 

发表于 2019-11-17 19:47:42

回复

使用道具 举报

batawfnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
530E没有负压量程,所以改不过来,明白了吧

 

发表于 2019-11-18 09:56:53

回复

使用道具 举报

sjf_gVLcLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
城墙西北角 发表于 2019-10-29 10:50
表压变送器,100%不能设成负值!!!!这是最基本的。再说,你在设置时也提醒了,下限过低。

罗斯蒙特3051的压力变送器还真能设置负压

 

发表于 2019-11-19 08:34:33

回复

使用道具 举报

TREX手操器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
xxs41326181 发表于 2019-11-16 10:55
这是啥手操器?中文的?

艾默生最新的TREX手操器

 

发表于 2019-12-20 11:03:05

回复

使用道具 举报

TREX手操器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
从精度和量程比来讲。量程为-1~4Kpa    EJA530压力变送器不适合精度达不到。
从测量程来讲:EJA530E可以做负迁移的 可以测负压
但从工艺来讲:量程为-1~4Kpa    建议用横河差压变送器EJA110E 0~5Kpa 量程段来测量。

 

发表于 2019-12-20 11:08:06

回复

使用道具 举报

未知123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不明白你改量程的目的是什么,改系统也方便的

 

发表于 2019-12-20 11:08:41

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.338555 second(s), 157 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197