安若素_HLGFVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
简介--我们公司6000系统氧压机突然跳车,6000系统所有自动控制阀全由自动跳至手动,状态变黄,除了温度测点以外的所有其他压力、阻力、液位、流量等全部显示虚假值且恒定不变,请问可能是什么控制问题?应该怎样处理?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2018-1-10 14:42:20



上一篇:如图压差表如何读数???
下一篇:仪表施工电缆走线问题

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
chensf123 + 5 发起议题
zhengpeichun + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 安若素_HLGF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
wullen123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--第一时间去查看系统硬件和故障诊断状态,控制回路又自动跳到手动一般就是测量值坏值引起的。-登录查看全文

 

发表于 2018-1-10 15:32:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--检查检查配电柜的供电是否正常。-登录查看全文

 

发表于 2018-1-10 18:17:41

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--供电电压不稳引起,请问楼主的供电是否接到UPS电源,不是的话要赶紧改。-登录查看全文

 

发表于 2018-1-11 11:39:33

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
budaoweng123 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

5
安若素_HLGF楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--更换了新的UPS电源,故障依然存在-登录查看全文

 

发表于 2018-1-11 15:15:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
budaoweng123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

6
安若素_HLGF楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--测量值坏值会除了温度以外的所有测点同时都出现故障吗?我生产部的,现在仪控人员还在找故障原因-登录查看全文

 

发表于 2018-1-11 15:17:04

评分

发表于 2018-1-11 15:17:17

回复

使用道具 举报

8
Ricky525VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--你们公司6000系统是指南京科远NT6000还是哪个厂家的?压力、流量报故障,调节阀自动跳至手动属于正常现象。根据你的描述温度测点应该是不带温变的,压力、流量、液位应该是公共部分出问题了,有可能是供电有问题,是 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-11 15:48:25

评分

简介--如果控制卡是冗余的,那么强制切换到备用卡试试。-登录查看全文

 

发表于 2018-1-11 16:10:55

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
budaoweng123 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

10
阿发_GWTEVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP青海省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--检查CPU是否停机:停机原因:断电,CPU负载过高,CPU自身存在BUG-登录查看全文

 

发表于 2018-1-11 20:28:16

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
budaoweng123 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

11
安若素_HLGF楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--谢谢大家关心,在厂家人员协助下,问题已经解决了,硬件问题,接地不好,但是接地线是完好的-登录查看全文

 

发表于 2018-1-12 13:44:56

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
budaoweng123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--安若素_HLGF 发表于 2018-1-12 13:44 谢谢大家关心,在厂家人员协助下,问题已经解决了,硬件问题,接地不好,但是接地线是完好的 硬件跟接地,有个屁关系呀 。。。厂家真会,糊弄人挖~~~~~~ 。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-12 14:30:03

点评

1111111兄,控制系统的很多波动问题都是和接地有关系的,不仅有静电干扰的问题,还有0电位问题,等 接地不好,系统工作一般不稳定,小则局部卡点,大了就是整个系统的问题了.  详情 回复 发表于 2018-1-14 09:31
回复

使用道具 举报

13
FatterVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--1111111 发表于 2018-1-12 14:30 硬件跟接地,有个屁关系呀 。。。厂家真会,糊弄人挖~~~~~~ 。 1111111兄,控制系统的很多波动问题都是和接地有关系的,不仅有静电干扰的问题,还有0电位问题,等 接地不好,系统 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-14 09:31:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
budaoweng123 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--本帖最后由 1111111 于 2018-1-14 11:54 编辑 Fatter 发表于 2018-1-14 09:31 1111111兄,控制系统的很多波动问题都是和接地有关系的,不仅有静电干扰的问题,还有0电位问题,等 接地不 ... 弟弟你好! 1、系统也好, ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-14 11:52:56

点评

兄好: 1、系统也好,仪表也好,接地都是屏蔽层或者外壳啥的,做的保护接地吧? 屏蔽是系统地,放干扰。外壳是保护,接安全地 2、有谁家,把系统或者仪表供电电源的负端,做接地么? 我见到的横河、  详情 回复 发表于 2018-1-18 20:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
budaoweng123 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

15
sfhbxxVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--看楼主情况应该是电源出问题了,控制系统出问题的话热电阻信号也应该出问题的,不知道仪表给 出的最终原因是什么?还希望楼主来分享下。-登录查看全文

 

发表于 2018-1-15 10:56:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
budaoweng123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--该系统可判定为不成熟系统,硬件存在问题,软件也有漏洞。 不知是国内还是国外的,能否分享一下经验,毕竟是控制机组,安全等级应该很高,是否通过系统的安全评估? ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-15 15:00:56

点评

按楼主的描述应该是南京科远的 NT6000  详情 回复 发表于 2018-1-19 08:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
budaoweng123 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

17
Allen-80后VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--屏蔽接地做的不好,导致硬件信号干扰?稳定性下降?太牵强了,这种质量的硬件还是换了吧,机组不是闹着玩的,停一次,损失也不小。-登录查看全文

 

发表于 2018-1-16 15:10:43

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
budaoweng123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

18
FatterVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--1111111 发表于 2018-1-14 11:52 弟弟你好! 1、系统也好,仪表也好,接地都是屏蔽层或者外壳啥的,做的保护接地吧? 兄好: 1、系统也好,仪表也好,接地都是屏蔽层或者外壳啥的,做的保护接地吧?    &n ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-18 20:53:00

评分

参与人数 1财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
budaoweng123 + 20 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

19
Allen-80后VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--Fatter 发表于 2018-1-18 20:53 兄好: 1、系统也好,仪表也好,接地都是屏蔽层或者外壳啥的,做的保护接地吧? 霍尼系统电源24V浮空,针对SIS系统而言,也就是现在常用的SM系统,主要是考虑信号逻辑的问题吧,它的D ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-19 08:21:51

回复

使用道具 举报

简介--清风海来 发表于 2018-1-15 15:00 该系统可判定为不成熟系统,硬件存在问题,软件也有漏洞。 不知是国内还是国外的,能否分享一下经验,毕竟 ... 按楼主的描述应该是南京科远的 NT6000 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-1-19 08:24:45

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135023 second(s), 141 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197