外购0.5MPa,180℃过热蒸汽进厂区,总管管径应该取多大?(正常生产时全厂用汽总量不超过5t/h)

 

发表于 2017-10-16 09:20:34

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
青涩年华 + 5 发起议题
qhyhxjl + 8 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 jmdc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

logologoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
DN100

 

发表于 2017-10-16 09:37:22

点评

怎么计算出来的啊  详情 回复 发表于 2017-10-16 10:24
回复

使用道具 举报


怎么计算出来的啊

 

发表于 2017-10-16 10:24:57

点评

化工原理上有,总流量知道,流速有经验值,计算得出管径  详情 回复 发表于 2017-10-16 11:22
回复

使用道具 举报

清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
jmdc 发表于 2017-10-16 10:24
怎么计算出来的啊

化工原理上有,总流量知道,流速有经验值,计算得出管径

 

发表于 2017-10-16 11:22:33

点评

过热蒸汽有三种管径对应的流速,是由流速确定管径,还不知道管径,怎么知道选取哪一组经验值呢  详情 回复 发表于 2017-10-16 13:05
回复

使用道具 举报

清城君 发表于 2017-10-16 11:22
化工原理上有,总流量知道,流速有经验值,计算得出管径

过热蒸汽有三种管径对应的流速,是由流速确定管径,还不知道管径,怎么知道选取哪一组经验值呢 流速经验值.webp

 

发表于 2017-10-16 13:05:16

点评

三种流速需要的管径都计算下,看得出的管径再哪个区间验证就行了  详情 回复 发表于 2017-10-16 13:12

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
langtaojin + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

换一种问法,0.5MPa,180℃过热蒸汽  DN100管径  能否满足5t/h的用汽量  又怎么计算?

 

发表于 2017-10-16 13:08:52

回复

使用道具 举报

清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
jmdc 发表于 2017-10-16 13:05
过热蒸汽有三种管径对应的流速,是由流速确定管径,还不知道管径,怎么知道选取哪一组经验值呢

三种流速需要的管径都计算下,看得出的管径再哪个区间验证就行了

 

发表于 2017-10-16 13:12:12

回复

使用道具 举报

jmdc 发表于 2017-10-16 13:08
换一种问法,0.5MPa,180℃过热蒸汽  DN100管径  能否满足5t/h的用汽量  又怎么计算?

把过热蒸汽密度找出来,比如粗略计算密度3.2kg/m3,那么5t/h换算成体积流量:1560m3/h=0.43m3/s

DN100管径,流速为55m/s,偏高!
DN125管径,流速为35m/s,适合!
DN150管径,流速为25m/s,偏小。

所以应该选择DN125,考虑以后使用量增加、扩建的话,可以放到DN150


 

发表于 2017-10-16 16:57:38

点评

楼主DN125管径流速为35m/s,DN150管径流速为25m/s,这样对吗?我不懂就当请教您啦。  详情 回复 发表于 2017-10-17 08:37

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
langtaojin + 2 热心助人
清城君 + 8 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 瓦特节能 于 2017-10-16 22:02 编辑

如果按照你的参数,问题很大。
DN100的蒸汽管道,在5BARG下,流速是 51m/s, 如果蒸汽管道长度是20米的话,压降为12KPa.
如果管道长度小于10米,马马虎虎。
如果管道长度大于50米。则流速太大,容易导致噪音、振动和水锤的可能。到达用汽点压力不一定满足要求。

 

发表于 2017-10-16 22:00:12

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
催化一粟 + 6 积极参与
青涩年华 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我觉得你不能依据正常时的流量,应依据异常时流量,正常时再配个支管,要不然你异常时,你就完蛋了

 

发表于 2017-10-17 08:16:52

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

请叫我小毅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
小小化工工程师 发表于 2017-10-16 16:57
把过热蒸汽密度找出来,比如粗略计算密度3.2kg/m3,那么5t/h换算成体积流量:1560m3/h=0.43m3/s

DN100 ...

楼主DN125管径流速为35m/s,DN150管径流速为25m/s,这样对吗?我不懂就当请教您啦。

 

发表于 2017-10-17 08:37:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

守望幸福_ZZATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你应该提供的是事故状态下最大流量,而不是正常生产所需要

 

发表于 2017-10-17 08:43:28

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

请叫我小毅 发表于 2017-10-17 08:37
楼主DN125管径流速为35m/s,DN150管径流速为25m/s,这样对吗?我不懂就当请教您啦。

查一下蒸汽的密度,应该没多大问题,就是这个范围。

 

发表于 2017-10-17 08:58:12

回复

使用道具 举报

Pemical666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
根据手册里的经验流速算应该没问题,不过还应当核算下压力降,如果压力降太大还是不能满足要求。另在满足各项工艺要求之后管径不能放太大。

 

发表于 2017-10-17 09:26:21

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

songshu005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
180℃、0.5MPa的蒸汽是2.5左右的密度。比楼上3.2的密度要小,选DN150的,流速31m/s。而且留余量可以后期加大,选125的管子流速就比较高了。

 

发表于 2017-10-17 09:48:07

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与
langtaojin + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zfeirVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我觉得得留1.5倍余量

 

发表于 2017-10-17 10:11:23

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

你这个量DN80的足够了。

 

发表于 2017-10-17 11:21:17

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142652 second(s), 151 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197