[讨论] GDS独立于DCS系统,要怎么控制设备、阀门

[复制链接]
3.4K |18
阅读字号:
WANGHUANJINVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
现在GDS要求独立于DCS系统,那要求现场检测器检测到有毒、可燃气体后打开事故通风的阀门和风机,联锁逻辑要怎么设置?事故通风的联锁逻辑还是要接入DCS,还是这个逻辑用GDS就可以完成

 

发表于 2023-2-11 16:48:34

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 WANGHUANJIN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

这不是消防负责的?单独主机,怎么接入DCS呢?

 

发表于 2023-2-12 04:53:29

回复

使用道具 举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
GDS输出控制阀门

 

发表于 2023-2-12 08:49:52

回复

使用道具 举报

这个DCS比较广泛,包括整个控制层。包括企业级管理,SIS、视频等。个人理解,取决于整个企业的管理系统集成。

 

发表于 2023-2-12 09:08:45

回复

使用道具 举报

xj_gzqVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高三  |  头衔:  【石化仪表工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
既然有独立于DCS的GDS,那这类气防联动就应该由GDS实现。
通常轴流风机由电气控制停送电,所以GDS输出开关信号就完成控制。
至于GDS的可靠性,要经过SIL评估,根据可燃有毒气体在现场的危害程度,确定GDS的配置水平,是否需要冗余结构、单体设备的可靠性。

 

发表于 2023-2-13 07:46:35

回复

使用道具 举报

WANGHUANJIN楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
达里加 发表于 2023-2-12 09:08
这个DCS比较广泛,包括整个控制层。包括企业级管理,SIS、视频等。个人理解,取决于整个企业的管理系统集成 ...

也就是说可燃气体报警信号可以和DCS系统联锁控制阀门吗,还是说只能接入GDS系统来控制阀门,现在2020版的规范说,GDS系统独立于DCS了,不能直接接入DCS系统

 

发表于 2023-2-13 09:07:14

回复

使用道具 举报

WANGHUANJIN楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
xj_gzq 发表于 2023-2-13 07:46
既然有独立于DCS的GDS,那这类气防联动就应该由GDS实现。
通常轴流风机由电气控制停送电,所以GDS输出开关 ...

现在规范说,GDS系统独立于SIS系统了,不需要进行SIL认证

 

发表于 2023-2-13 09:08:55

回复

使用道具 举报

jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
……我们厂是将有毒探头检测信号分别引到DCS和GDS系统

 

发表于 2023-2-13 09:39:39

回复

使用道具 举报

可燃气体,需要风阀风机动作,
是否需要火灾报警控制器来实现消防联动 ?
有毒气体,需要联锁动作,
是否接入 SIS 来实现动作 …
GB/T 50394 -2019,
附录 C 可燃气体和有毒气体检测报警系统配置图

 

发表于 2023-2-13 12:17:16

回复

使用道具 举报

xj_gzqVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高三  |  头衔:  【石化仪表工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
GDS与SIS不是完全独立的概念,如果可燃有毒气体联动气防消防执行器了,构成完整的控制回路了,那就成为可燃气体检测保护系统了,按安监总管三[2014]116号文件的规定,这个系统应是SIS类系统,为确保其功能可靠,要进行SIL评估。
GDS的信号可以通讯到DCS系统上形成冗余监盘。

 

发表于 2023-2-14 07:44:06

回复

使用道具 举报

ljh09101119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
涉及到联锁动作的属于工艺控制系统,可以按照要求接入到DCS/SIS系统;GDS系统主要是现场报警,他的响应值大小是以OEL决定,主要是保护现场人员安全;他们二者的目的和功能以及作用方式都是不一样的,因此,若是要同时实现联锁和现场报警,需要设置两套报警器。

 

发表于 2023-2-14 12:33:32

回复

使用道具 举报

zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
DGS系统里面加上个DO模块就可以轻松搞定,逻辑那个就更简单了,不需要细说了撒。

 

发表于 2023-2-14 13:12:02

回复

使用道具 举报

wdh2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
GDS没有做SIL验算的吧。定级先不好定

 

发表于 2023-2-16 16:46:37

回复

使用道具 举报

ywzh240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
GDS直接去控制风机风阀

 

发表于 2023-2-17 14:53:45

回复

使用道具 举报

49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你理解有误啊,既然是独立,那么启动什么设备都是有GDS完成。再说了,根本不存在什么复杂逻辑。就是继电器输出,报警就输出了。

 

发表于 2023-2-18 11:40:26

回复

使用道具 举报

wumingjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

GDS直接去控制风机,继电器输出就行。

 

发表于 2023-2-18 14:42:13

回复

使用道具 举报

c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
先说理论:1、GDS系统理论上是比DCS系统高的,所以它要独立于DCS。
2、GDS全称Gas Detection System,是可燃气有毒气检测报警系统,系统功能止于报警,它不动作,如果系统内加上执行设备,那就升级了,至少都是个SIS。
再说实际:1、GDS需要联动其他设备的时候,在GDS上做逻辑,逻辑结果直接输出DO信号,联动啥就给谁,反正我能给你们信号让你们动,只要你们不能让我动,我就是独立的。
2、事故通风的阀门风机,如果是机柜间的新风系统,那是属于消防设备,暖通设计,不用进DCS,也一般不设计到DCS,都是小PLC自己控制,从GDS给个DO干接点过来就好;如果是工艺现场设备要求的事故通风的阀门和风机,那就是安全联锁,单独装报警器去SIS系统联动吧,GDS系统不行。报警器也不能混用。

 

发表于 2023-3-10 09:37:26

回复

使用道具 举报

9854VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
现场有毒气体探测器进GDS系统机柜  ,轴流风机和声光报警器进GDS继电器柜  ,一根线进220V正极,从负极单独引出一根线进继电器,轴流风机和声光报警器的另一根线进继电器,GDS系统里做逻辑连锁,当有毒气体达到一定浓度时,连锁该区域声光报警器和轴流风机的继电器吸合通电从而运转。

 

发表于 2023-3-14 19:47:58

回复

使用道具 举报

mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
现场信号到GDS加一分二安全栅或者隔离栅,一路进GDS,一路进DCS,如果是SIS的 先进SIS系统做一分二,方便。

 

发表于 2023-3-28 13:28:24

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.191434 second(s), 147 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197