有一个SIS回路,压力高,联锁开蝶阀泄压,压力低,开阀门补气。
同一个压力变送器,同一个阀门。
总感觉哪里不对劲。请大咖帮分析下。

 

发表于 2020-8-7 20:44:32

评分

参与人数 1财富 +20 收起 理由
275340019 + 20 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 alibaba1234 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

voswirfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
泄压和补压是同一个阀门,都是同一条管线?

 

发表于 2020-8-8 12:05:57

回复

使用道具 举报

voswirfkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
泄压和补压是同一个阀门,都是同一条管线?

 

发表于 2020-8-8 12:06:12

点评

是的  详情 回复 发表于 2020-8-8 16:38

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

alibaba1234楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
voswirfk 发表于 2020-8-8 12:06
泄压和补压是同一个阀门,都是同一条管线?

是的

 

发表于 2020-8-8 16:38:41

回复

使用道具 举报

HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1。阀门失气的安全位置,要求开?还是关?
2。根据你的说法:压力H,或者压力L, 都要连锁打开, 中间压力阀门关闭,(好比呼吸阀)

泄压的终点,和补压的起点,是同一个设备么?


 

发表于 2020-8-9 22:45:47

点评

是的,替代呼吸阀的  详情 回复 发表于 2020-8-9 23:14

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

alibaba1234楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
HEJIYUER 发表于 2020-8-9 22:45
1。阀门失气的安全位置,要求开?还是关?
2。根据你的说法:压力H,或者压力L, 都要连锁打开, 中间压力 ...

是的,替代呼吸阀的

 

发表于 2020-8-9 23:14:39

回复

使用道具 举报

小垫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没什么毛病,但你描述的是一个蝶阀能起到三通阀的作用?有这样的蝶阀吗?

 

发表于 2020-8-11 17:09:47

点评

代替呼吸阀。  详情 回复 发表于 2020-8-14 21:22

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
alibaba1234 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

被堵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
压力高和压力低是两个场景。所以我觉得是独立的。

 

发表于 2020-8-12 08:55:49

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
alibaba1234 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

不是应该一个进气阀  一个排气阀么? 一个阀门怎么做到的?  三通阀?

 

发表于 2020-8-12 11:21:24

点评

两个场景。一个压力高,一个压力低。只是共用一个回路。  详情 回复 发表于 2020-8-15 17:16

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
alibaba1234 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Silence58VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
留楼占座,个人觉得可以实现。

 

发表于 2020-8-12 16:59:47

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
alibaba1234 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

PilgrimageVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个没分析错?放到过程控制里面不能消减吗?发生危险时怎么可以回归本质安全状态?

 

发表于 2020-8-12 17:24:05

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

丑的惊动国_KEBAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果是同阀门同管线,你还要这个阀门干啥,直接对空排呀,放空就不存在储罐泄压补压问题;如果要做补压泄压,用氮封是比较合理的,阀门分开,高排低补;

 

发表于 2020-8-13 08:48:30

点评

环保要求。收集粉尘。再补充氮气环保超标。  详情 回复 发表于 2020-8-14 21:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wanghuajin0404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你这是两个联锁回路,回路1压力高联锁开阀泄压,回路2联锁开阀补气。如果都在SIS系统里那没对压力高和压力低分别做定级,检测器和

 

发表于 2020-8-13 09:41:24

评分

如果都在SIS系统里那没对压力高和压力低分别做定级,检测器和阀门按SIL等级高的配置,因为两个回路检测器和执行元件都是一样的,要满足高回路的要求。

 

发表于 2020-8-13 09:43:25

点评

压力低设置要求SIL1。压力高开阀没有SIL等级要求。  详情 回复 发表于 2020-8-14 21:23

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
alibaba1234 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zoomerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果描述是正确的,这个SIF的SIL等级应该不低吧,至少是高需求模式。呼吸阀也可以作为有效IPL,这样可以减低SIL等级

 

发表于 2020-8-13 14:04:50

点评

工况复杂,呼吸阀不好选型。所以用这回路代替呼吸阀  详情 回复 发表于 2020-8-14 21:23

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
alibaba1234 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
无图无真相

 

发表于 2020-8-13 21:37:48

回复

使用道具 举报

alibaba1234楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
小垫 发表于 2020-8-11 17:09
没什么毛病,但你描述的是一个蝶阀能起到三通阀的作用?有这样的蝶阀吗?

代替呼吸阀。

 

发表于 2020-8-14 21:22:18

回复

使用道具 举报

alibaba1234楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zoomer 发表于 2020-8-13 14:04
如果描述是正确的,这个SIF的SIL等级应该不低吧,至少是高需求模式。呼吸阀也可以作为有效IPL,这样可以减 ...

工况复杂,呼吸阀不好选型。所以用这回路代替呼吸阀

 

发表于 2020-8-14 21:23:00

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 请及时跟踪话题

查看全部评分

回复

使用道具 举报

alibaba1234楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wanghuajin0404 发表于 2020-8-13 09:43
你这是两个联锁回路,回路1压力高联锁开阀泄压,回路2联锁开阀补气。如果都在SIS系统里那没对压力高和压 ...

压力低设置要求SIL1。压力高开阀没有SIL等级要求。

 

发表于 2020-8-14 21:23:57

评分

丑的惊动国_KEBA 发表于 2020-8-13 08:48
如果是同阀门同管线,你还要这个阀门干啥,直接对空排呀,放空就不存在储罐泄压补压问题;如果要做补压泄压 ...

环保要求。收集粉尘。再补充氮气环保超标。

 

发表于 2020-8-14 21:25:38

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 请及时跟踪话题

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144677 second(s), 153 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197