1、伴热管根据伴热介质不同有不同的要求,一般如果是蒸汽伴热的话要求是高点给气,低点回水;如果是热水伴热的话一般是低点给水,高点回水。同时为了调节伴热管的流量,要求伴热管上的切断阀有一个为截止阀。
2、如果被伴热管是竖直方向,那么对管子的排列没什么要求;如果被伴热管是水平的,伴热管一根的话,应该排在被伴热管的斜向下方向,如果是两个就是斜向下左右各一根,如果是三根,那就是三个成120°,其中两个就是斜向下左右各一根。
3、伴热的计算在工艺管道安装设计手册里面有具体的计算方法,你可以参考一下。
以上只是简单的谈了一下,其实里面还有很多的规定,比如伴热管大小的选取啊,伴热集合管的大小怎么确定啊,建议你找个相关的资料看一下。

 

发表于 2011-6-30 16:41:44

评分

参与人数 4财富 +9 魅力值 +1 收起 理由
李云飞 + 5 深入讨论
太平洋 + 3 深入讨论
炮灰 + 1
炼油厂操作工 + 1 深入讨论内容

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 炮灰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

回复

使用道具 举报

小职员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
个人认为:物料管线的连接焊缝需暴露在伴热管外;伴热管的给热段与传料段为逆向;管路从起点到终点需逐步爬高,中间尽量避免上下的U型弯,必须在无法供应热源时,可以将管路内的物料倒空。

 

发表于 2011-7-1 09:28:38

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
炼油厂操作工 + 5 积极参与交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dushanzi2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
或许这个对你有用。

 

发表于 2011-7-1 12:35:14

管道伴热设计.pdf

980.1 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 8, 下载积分:财富 -5 财富值

 [预览]  

评分

参与人数 4财富 +12 魅力值 +1 收起 理由
李云飞 + 5 资料文件共享
炮灰 + 2
fwg1019 + 5
炼油厂操作工 + 1 资料文件共享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhangbaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
关于计算,主要是保温层的散热系数和物料流动中的散热量,和你所要达到的物体流动温度

 

发表于 2011-7-1 13:58:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
炼油厂操作工 + 5 积极参与交流

查看全部评分

回复

使用道具 举报

炮灰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
回复 4# dushanzi2000


      太感谢了

 

发表于 2011-7-2 09:46:21

回复

使用道具 举报

炮灰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
回复 2# zero229

多谢 多谢指点!
~~

 

发表于 2011-7-2 09:48:54

回复

使用道具 举报

炮灰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
生产中为了防止物料相态发生变化,常采用加伴热的形式。
   现在到这种情况,有以下不明白的地方:

  1、伴热管配管需要注意哪些方面?有什么规定吗?
  2、管子排列怎么才合适?
  3、伴热介质的热量是否能满足物料维持相态不发生变化,怎么计算哪?

希望有海友能指点一二。在此谢谢!!!

 

发表于 2011-6-30 16:14:27

评分

参与人数 4财富 +14 收起 理由
wangxinhua77020 + 2 积极参与
shasha10 + 2 发起有意义的议题,同为科密支持一下
太平洋 + 3 鼓励新会员发言
炼油厂操作工 + 7 发起有意义的议题

查看全部评分

xinyu407VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
  来看看,也想找点资料
来看看,也想找点资料

 

发表于 2012-4-10 09:59:04

回复

使用道具 举报

backy谷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
伴热管是一段一段的隔开的吗

 

发表于 2012-11-8 21:52:04

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
酣畅 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

炮灰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 

连续的。就是物料的管道用通蒸汽或者其他加热介质的管道来维持,物料管道的一个温度或相态。

 

发表于 2012-11-10 22:47:13

回复

使用道具 举报

backy谷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
炮灰 发表于 2012-11-10 22:47
连续的。就是物料的管道用通蒸汽或者其他加热介质的管道来维持,物料管道的一个温度或相态。

按照规范蒸汽伴热时伴热管80米给气排水,是不是一根很长的伴热管每80米排水后就隔开,下一段的管子再给气的啊

 

发表于 2012-11-13 21:44:59

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
酣畅 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.224830 second(s), 99 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197