昨晚第一次下雪后降温,从凌晨1:30到6:30处理了3块冻表,中间休息了30分钟。第一块表是气包产汽,我们是打防冻液进行冲洗,到现场发现正负压都冻了,这样很麻烦,需要用蒸汽吹开导压管,但是保温棉被吹后,效果就下降了,再用防冻液进行第三次冲洗时,一侧竟然通了,这个表在14层平台上,风很大,这时高兴感觉不到冷了,用这一侧蒸汽通过放空阀排出,慢慢把冻的那侧也化开了,然后用防冻液冲洗置换,投表正常,一看表3:30,4点又有一块表失灵,庆幸的是一侧是通的,用老办法也放通了,但是当用防冻液冲洗时,压力没下,难道堵了,命这么惨,后来用放空阀试,才发现工业压力表坏了,假指示,害得我去防冻液泵房看泵以为泵不上量,这个表也得20多米高啊多跑了一趟,投用后正常,一看表5:40,6点处理第三块发现保温出问题,伴热正常,没办法保温没有条件用气带盘一下,白天重做保温,这时以近7点,前夜一个调节阀盘根漏,一个流量表做个冲洗,一晚上只睡了2个多小时吧,目前夜间最低也就零下11度左右,就这么多活,看来今年冬季会是一个充实的冬天,我把这些记录一下,来和我们战斗在冬季仪表维护一线的兄弟们共同分享,对我来讲是一份难得的精神享受。

 

发表于 昨天 21:06

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 fsls 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zhjw911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
有防冻液怎么会冻?

 

发表于 3 小时前

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

一个伤心的人 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高一  |  头衔:  【多晶硅仪表】
已绑手机  
兄弟,干一夜很辛苦,冬季就是干仪表最难受的季节。但是,明知道冬季气温低,仪表会出现上冻情况,为什么不早点把保温伴热做好,既保障了生产,也避免了仪表损坏,还能减轻仪表工作量。

 

发表于 2 小时前

回复

使用道具 举报

DLP仪表刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
zhjw911 发表于 2024-11-28 07:24
有防冻液怎么会冻?

防冻液这玩意最怕后期的介质中水稀释,我们厂以前一到冬天很冷的时候就会在仪表引压管根部阀那块冻,最开始怀疑了很多,防冻液配比啊,加的量不够啊,保温不好啊,最后都一一排除了,后来是变换思路从工艺下手想,发现介质会带有少量水,也是在检修时改造,将根部阀往下一段都做了伴热,再也没出过问题。

 

发表于 2 小时前

回复

使用道具 举报

fsls楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
zhjw911 发表于 2024-11-28 07:24
有防冻液怎么会冻?

主要原因导压管进入了介质,而它的原因很多,最主要的是防冻液阀漏量介质压力又高,单向阀失灵,乙二醇按配比加水是不会冻的,导压管内不是纯防冻液了,这样介质,铁锈和防冻液混合,它就爱冻了,也就是凝点高了

 

发表于 半小时前

回复

使用道具 举报

fsls楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
一个伤心的人 发表于 2024-11-28 08:26
兄弟,干一夜很辛苦,冬季就是干仪表最难受的季节。但是,明知道冬季气温低,仪表会出现上冻情况,为什么不 ...

进冬前都做相关工作,但是设备比较老,我们一般都是降温前做防冻液置换,但是导压管和单向阀有的问题还是存在,个别防冻液阀门关闭不严

 

发表于 半小时前

回复

使用道具 举报

fsls楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
DLP仪表刘 发表于 2024-11-28 08:30
防冻液这玩意最怕后期的介质中水稀释,我们厂以前一到冬天很冷的时候就会在仪表引压管根部阀那块冻,最开 ...

是的,就像您说的,工作细致找原因,就会解决根本问题,我对伴热,防冻液,导压管体会比较深,每年冬季就弄这个,我想从根本上还得进行伴热该造,更换个别导压管,防冻液阀门,单向阀门,我们用热水伴热,到负20多度那段时间,水热水循环也不好了,伴热管大部分是碳钢管管内结垢,我曾经在一个北方炼厂冬季维护3个月,他们用10公斤蒸汽,伴热管导压管都是新的(新建炼厂),3个月没有冻表,倒是有个别气化的,我们老企业在这方面是比不了的,只是局部的修修补补,坚持最冷的两个多月,每年都如此,唉

 

发表于 6 分钟前

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-28 10:50

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.040632 second(s), 54 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197