._eQ3qV 发表于 2024-8-5 15:59
大部分仪表都为两线制,就设涉及不到总屏分屏了,抗干扰的话有啥区别么,而且4~20ma信号和早期电压信号不 ...

现在即使是四线制仪表,信号和供电的电缆也是分开设计的。
分屏总屏一般用在接线箱的多芯主电缆上(主电缆敷设距离较长且一般有电气电缆平行敷设)。
如果信号电缆单根直拉或者直接进现场远程IO柜,的确只有一层屏蔽。
电压信号没用过不清楚,但4~20ma信号比电压信号抗干扰强,并不意味着其信号电缆不需要抗干扰性能更好的计算机电缆。
要说用,两种电缆用都能传输信号,但如果是纯指示还好,控制、报警联锁回路一旦受到干扰,则可能影响安全或者产品品质,设计院肯定不会担风险使用抗干扰性能相对更差的控制电缆,另外专家审查也过不去。

 

发表于 2024-8-6 09:43:12

回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
._eQ3qV 发表于 2024-8-5 16:04
两芯电缆的话都只有一层屏蔽层,个人感觉抗干扰能力一样啊,双绞线的话,两种应该都有

两芯线的话,确实两种电缆结构类似,但两种电缆的绞合节距要求是不一样的,抗干扰能力应该也有些区别。

 

发表于 2024-8-6 10:00:12

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

._eQ3qV楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
myface 发表于 2024-8-6 10:00
两芯线的话,确实两种电缆结构类似,但两种电缆的绞合节距要求是不一样的,抗干扰能力应该也有些区别。

好的谢谢

 

发表于 2024-8-6 11:16:36

回复

使用道具 举报

Frank_J33GjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
设计院选用仪表电缆抗干扰性能更好,计算机信号专用电缆(DJ前缀),你公司之前选用的ZR(阻燃)是阻燃防火电缆,与是否用于防爆区没啥关系。设计院选用仪表电缆型号更加合理。

 

发表于 2024-8-6 15:57:22

回复

使用道具 举报

Frank_J33GjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
新昌小徐 发表于 2024-8-4 17:32
其实对应普通的模拟量电流信号或是开关量信号,使用KVVRP足够了,如果是电压信号,或是通讯信号,可以选用 ...

模拟量信号更加应该选用DJYVPR,计算机信号专用电缆,抗干扰性能更强。另外,交联聚氯乙烯绝缘性能也更好。

 

发表于 2024-8-6 16:01:26

回复

使用道具 举报

工程的程VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年级  |  头衔:  【自控仪表设计人员】 已绑手机  
._eQ3qV 发表于 2024-8-5 16:05
四线制仪表的话电源线是直接用DJ电缆还是选用其他型号电缆做为电源线啊

我们自己设计的时候功率小的仪表电源用控制电缆,24V的用计算机电缆或者控制电缆,功率大的都用电力电缆

 

发表于 2024-8-7 08:26:47

回复

使用道具 举报

工程的程VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年级  |  头衔:  【自控仪表设计人员】 已绑手机  
化工规范说的比较简单,只提了总屏加分屏,石化规范,电厂规范,电力电缆设计标准中对模拟量有对绞的要求。

 

发表于 2024-8-7 08:35:08

回复

使用道具 举报

工程的程VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年级  |  头衔:  【自控仪表设计人员】 已绑手机  
._eQ3qV 发表于 2024-8-5 15:49
KVVRP和DJYVPR都是多股铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套带屏蔽的软电缆,个人认为主要区别就是多芯电缆时总屏 ...

KVVRP是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套带屏蔽控制软电缆

 

发表于 2024-8-7 08:37:55

回复

使用道具 举报

工程的程VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年级  |  头衔:  【自控仪表设计人员】 已绑手机  
myface 发表于 2024-8-6 10:00
两芯线的话,确实两种电缆结构类似,但两种电缆的绞合节距要求是不一样的,抗干扰能力应该也有些区别。

确认一下,带屏蔽控制电缆线芯也是绞和的吗?以前都不知道这个,计算机电缆厂家样本直接写的是双绞,控制电缆没这么描述,以为不是双绞的

 

发表于 2024-8-7 08:47:08

点评

控制电缆不能说是对绞,是有芯就几芯绞合成缆的,只是刚好两芯的话也可以算对绞吧,具体可以看下GB/T9330标准  详情 回复 发表于 2024-8-7 09:59
回复

使用道具 举报

myfaceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
工程的程 发表于 2024-8-7 08:47
确认一下,带屏蔽控制电缆线芯也是绞和的吗?以前都不知道这个,计算机电缆厂家样本直接写的是双绞,控制 ...

控制电缆不能说是对绞,是有芯就几芯绞合成缆的,只是刚好两芯的话也可以算对绞吧,具体可以看下GB/T9330标准

 

发表于 2024-8-7 09:59:53

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
本帖最后由 新昌小徐 于 2024-8-8 09:26 编辑
Frank_J33Gj 发表于 2024-8-6 16:01
模拟量信号更加应该选用DJYVPR,计算机信号专用电缆,抗干扰性能更强。另外,交联聚氯乙烯绝缘性能也更好 ...

那要看什么模拟信号,如果是电压类的,丁点干扰就会产生非常大的影响,如压力传感器与称重模块之间的连线,输出的信号才几毫伏,况且电压信号很容易受到干扰。
如果是模拟电流信号,基本上不用担心干扰的问题,你想,静电可达几万伏的电压,就是电不死人,就是因为电流很弱,如果这个静电窜进信号电缆,如果是电压信号,那是直接影响信号了,但如果是电流信号,它能产生一微安的电流吗?当然静电的危害是电压高了,能把电路上的电子元件如开关管击穿。
静电直接窜入对电流没啥影响,不要说隔空招痒痒的电磁干扰了。对于传电流信号,电缆屏蔽可靠接地,产生电磁干扰的设备也可靠接地,普通的屏蔽电缆完全能用,不受干扰的影响,即使你把几千千W的变频器放在旁边也行。
如果是通讯信号,因为通讯信号就是靠电压传输的,必须要用DJYVPR了,双绞线的电缆对于电磁干扰有很好的抗干扰作用,加上外面的屏蔽层,这样通讯起来速度快,误码率低。远传的非芯片级的传输,都是使用差分信号,就是二根线之间的电压差来传输信号,绞缠的二根线因为都受到了相同的电磁干扰,叠加了相同的电压,一差就消去了。这是双绞线抗干扰的根本原因,普通网线没屏蔽层都能达到几百上千兆的速度。
我们公司没用DJYVPR。都是RVVP线缆,当然这与公司都是使用4-20ma传输信号有关。

 

发表于 2024-8-8 09:22:24

回复

使用道具 举报

新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
mutianly 发表于 2024-8-1 08:04
个人理解:ZR 阻燃的  要根据区域判定,网上可以查下,具体用阻燃A/B/C的区域有区分,仪表一般用C,危险性 ...

看了一下,就是绝缘层的差别,不过聚氯乙烯韧性更好,阻燃性更好。热稳定性聚乙烯比较好,各有千秋。如果没有双绞,不大适合用作通讯。
个人感觉,DJYVPR适合室内使用,如果要走桥架线槽,还是要用KVVRP,我们厂用RVVP

 

发表于 2024-8-8 09:43:55

回复

使用道具 举报

工程的程VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年级  |  头衔:  【自控仪表设计人员】 已绑手机  
myface 发表于 2024-8-7 09:59
控制电缆不能说是对绞,是有芯就几芯绞合成缆的,只是刚好两芯的话也可以算对绞吧,具体可以看下GB/T9330 ...

好的

 

发表于 2024-8-20 10:15:26

回复

使用道具 举报

工程的程VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年级  |  头衔:  【自控仪表设计人员】 已绑手机  
._eQ3qV 发表于 2024-8-5 16:05
四线制仪表的话电源线是直接用DJ电缆还是选用其他型号电缆做为电源线啊

220vac电源线用的3芯控制电缆,

 

发表于 昨天 15:28

回复

使用道具 举报

【发主题】高级--最新主题


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

与海川一起传播技术
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-9-20 03:52

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.144535 second(s), 105 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197