[求助] 缓冲罐后压力精确控制方法

[复制链接]
3.8K |20
阅读字号:
._eQ3qVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
leefloyd0627 发表于 2024-8-2 08:46
我在想,现在系统是不是已经是串级PID调节了,因为定位器本身就是PID调节控制阀位。如果我再加一个PID控 ...

试试是可以,但是一般调试PID需要的时间比较久不知道你有没有时间去可以去试,还有就是阀频发动作过快,可能还要考虑个阀芯寿命问题

 

发表于 2024-8-2 09:13:48

回复

使用道具 举报

leefloyd0627 发表于 2024-8-2 08:40
缓冲罐上有个压力变送器,调节阀后有个压力变送器,主要控制调节阀后压力

还是要看调节阀的控制信号来自于的源头,若是来自于阀后的压力信号,就要查一下用户用气状况,是否波动过大。毕竟气动调节阀有个相对滞后反映的特性。供参考。

 

发表于 2024-8-3 09:25:45

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

leefloyd0627楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
mutianly 发表于 2024-7-26 08:16
1、根据压力波动情况,要看这个缓冲罐的大小是否合适,太小了,后面压力波动也会很大,缓冲作用不够后面不 ...

主要控制阀后压力稳定

 

发表于 2024-8-7 10:49:37

回复

使用道具 举报

abbUVLGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
归根结底还是你储罐的进气量不稳定造成的,增大缓冲罐容积式罐压力波动小一些就行了

 

发表于 2024-9-13 08:18:31

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-23 16:29

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.045659 second(s), 67 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197