[求助] 请问同一类别多个设备的安全阀泄放出口管道能否并到一根总管上排出呢?

[复制链接]
3.6K |15
zb030121ericVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8100256】  已绑手机   已实名  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请问同一类别多个设备的安全阀泄放出口管道能否并到一根总管上排出呢?

 

发表于 2023-3-13 13:14:05

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

一般来说,同一类别的多个设备的安全阀泄放出口管道是可以并到一根总管上排出的。但是需要注意以下几点:

1. 确保总管的直径足够大,可以容纳所有设备泄放的流量。如果总管直径过小,则可能会导致流量过大,从而影响安全阀的泄放性能。

2. 需要对每个设备的泄放管道进行分流和控制,以确保每个设备的泄放量不会超过其设计要求。如果某个设备的泄放量过大,则可能会影响其他设备的泄放性能。

3. 应该采用合适的泄放管道布局和阀门配置,以确保在泄放时可以有效地控制泄放方向和范围,避免对周围环境和人员造成伤害。

总之,在并联多个设备的安全阀泄放出口管道时,需要综合考虑各种因素,确保系统的安全性能和可靠性。
-

 

发表于 2023-3-13 13:14:22

回复

使用道具 举报

一般不建议这么做,理由如下
1. 安全阀一般要求直接安装在需要泄压的管道或者设备上,中间不能有弯曲或者阀门,多个设备共用一个安全阀,那么难免要设置弯曲管道或者切断阀
2. 多个设备共用一个安全阀,意味着这些设备管道互相连通,一个设备如果发生故障导致超压,会引起所有设备超压,连切断故障设备,维持设备运行的机会都没有。

 

发表于 2023-3-13 15:33:43

回复

使用道具 举报

zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8100256】  已绑手机   已实名  
疑似良民 发表于 2023-3-13 15:33
一般不建议这么做,理由如下
1. 安全阀一般要求直接安装在需要泄压的管道或者设备上,中间不能有弯曲或者 ...

不是  是安全放空管道共用一根主管,不是之前

 

发表于 2023-3-13 15:58:22

回复

使用道具 举报

疑似良民 发表于 2023-3-13 15:33
一般不建议这么做,理由如下
1. 安全阀一般要求直接安装在需要泄压的管道或者设备上,中间不能有弯曲或者 ...

明显理由不成立

 

发表于 2023-3-13 18:59:40

回复

使用道具 举报

sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以,最终都是泄放到一根火炬

 

发表于 2023-3-13 23:30:33

回复

使用道具 举报

chinatuyu 发表于 2023-3-13 13:14
一般来说,同一类别的多个设备的安全阀泄放出口管道是可以并到一根总管上排出的。但是需要注意以下几点:

...

谢谢分享

 

发表于 2023-3-14 07:23:24

回复

使用道具 举报

不客气,有其他问题可以继续问我。
-

 

发表于 2023-3-14 07:23:29

回复

使用道具 举报

是否可以,要看泄压气体相互间产生化学反应发生安全隐患,要看同时泄压时管道泄压的横截面积是否足够,否则影响泄压。还有就是泄压后安全阀是否完全关闭,能否被及时发现,,,,供参考。

 

发表于 2023-3-14 07:35:30

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zb030121eric + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shijiazhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
在保证物料相通不会发生反应之类的

 

发表于 2023-3-14 18:02:53

回复

使用道具 举报

事儿多VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
image.png
GB50251输气设计规范有条

 

发表于 2023-3-15 09:26:34

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
zb030121eric + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zb030121eric 发表于 2023-3-13 15:58
不是  是安全放空管道共用一根主管,不是之前

哦,那是我看错了,合并一根总管排空没问题

 

发表于 2023-3-15 10:42:13

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
.
可以的。但要考虑阀后压力。

理论上共管排放时,安全阀的实际动作压力在整定压力和整定压力+阀后压力之间。此时要看是否仍然满足安全需要,若不满足就需要采取措施,降低排放总管压力或单独排放。
.

 

发表于 2023-3-15 15:14:31

回复

使用道具 举报

suhuoyi212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
你没见过火炬处理设施吗

 

发表于 2023-3-15 15:29:53

回复

使用道具 举报

thbonlineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
可以共通并联设计,但觉得安全阀的背压应该设置为同一压力。

 

发表于 2023-3-16 10:34:04

回复

使用道具 举报

是否还得考虑安全阀每年检测问题?能否拆卸?一起检验?

 

发表于 2023-3-17 11:34:19

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.080841 second(s), 117 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197