谁主沉浮_Qi73T 发表于 2022-4-19 13:46
通过你的介绍说明卡件通道没有问题,是不是接线错误造成的显示问题

接线没问题,单独用都没问题,一接到一起就有问题

 

发表于 2022-4-23 14:54:44

回复

使用道具 举报

oyztVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
插眼学习以下

 

发表于 2022-4-24 16:30:00

回复

使用道具 举报

fengzaiqingdaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
悄悄的等等 发表于 2022-4-23 14:54
接线没问题,单独用都没问题,一接到一起就有问题

我碰到过类似的问题,国产超声波液位计(2线制),通过MTL安全栅供电,不工作,但通过优倍隔离栅供电能正常工作,或者串独立电源进去能正常工作;最后分析应该是仪表设计有问题,内阻偏大,导致压降大,电压或电流不够,导致仪表无法正常工作

 

发表于 2022-4-27 08:35:45

回复

使用道具 举报

天华VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
加隔离安全栅试试。

 

发表于 2022-4-27 09:58:17

回复

使用道具 举报

悄悄的等等楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
fengzaiqingdao 发表于 2022-4-27 08:35
我碰到过类似的问题,国产超声波液位计(2线制),通过MTL安全栅供电,不工作,但通过优倍隔离栅供电能正 ...

便宜货没办法

 

发表于 2022-4-27 15:40:54

回复

使用道具 举报

k154nlw77956kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
中间加个隔离器估计就好了,以前用过大禹的超声波液位计,非得要转一下才行,可以咨询一下相关厂家。

 

发表于 2022-4-27 16:34:16

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.083165 second(s), 51 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197