[求助] 请帮忙分析35KV开关跳闸原因

[复制链接]
2K |6
阅读字号:
zidengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
海川小学3年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  

服务工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我公司有两台变压器(10000KVA和5000KVA)并联运行,昨天有一条新的10KV线路想投用,新10KV线路试验都做了,且没带负载,只是想送电一合闸整个35KV总开关跳了,5000KVA变压器出线也跳了,5000KVA变压器有重瓦斯报警。但在投这条新10KV线路前都是正常运行的。高压不太懂,请高手帮忙分析一下原因?

 

发表于 2022-1-7 08:54:41

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
威风的奥特曼。 + 5 感谢分享

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zideng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

对电不了解,

 

发表于 2022-1-7 14:18:08

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

qhwangyzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大四年级  |  头衔:  【大型石化电气领域从业者】 已绑手机  
啊哈,这位海友上级开关跳闸,主要原因系变压器故障造成(重瓦斯故障必须跳闸)!一般来说,变压器故障时,则必须联跳高压侧和低压侧两侧的开关。
从这位海友的简单描述来看,合闸空载线路,若配出开关和线路无故障的话,主要问题应该出在变压器内部故障啦!变压器的电源侧和馈出侧必须隔离,彻底检查变压器的现状(如变压器检测与试验、变压器油检测与试验等,若系绕组故障,则需要解体吊芯大修啦)。

 

发表于 2022-1-7 15:18:56

回复

使用道具 举报

zideng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学3年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
qhwangyz 发表于 2022-1-7 15:18
啊哈,这位海友上级开关跳闸,主要原因系变压器故障造成(重瓦斯故障必须跳闸)!一般来说,变压器故障时, ...

最终检查的确是变压器烧了,采变压器油做色谱分析说是闸间放电,我在想这是不是变压器自身质量有问题啊?合个空载线路不至于弄坏变压器吧?

 

发表于 2022-1-8 08:30:55

点评

和线路没有任何关系  详情 回复 发表于 2022-1-12 18:36
回复

使用道具 举报

qhwangyzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大四年级  |  头衔:  【大型石化电气领域从业者】 已绑手机  
这位海友,一般来说合闸空载线路会产生一定的操作过电压,特别是10KV馈出线路但一般不会影响到主变压器的安全运行啊!关键应该重点检查变压器内部,是否存在缺陷或隐患问题啦(吊芯检查),也有可能系变压器制造或组装时存在不足,或是变压器长期运行内部劣化造成,故还不能完全判定或排除其故障原因。另外,建议检查试验一下馈出线过电压氧化锌避雷器的性能,是否完好啦!

 

发表于 2022-1-8 09:08:27

回复

使用道具 举报

zideng楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学3年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
qhwangyz 发表于 2022-1-8 09:08
这位海友,一般来说合闸空载线路会产生一定的操作过电压,特别是10KV馈出线路但一般不会影响到主变压器的安 ...

已经拆下来回厂吊芯检查了,感谢建议!

 

发表于 2022-1-8 10:01:01

回复

使用道具 举报

sdscj0122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
版主(海友)  |  头衔:  【电气工作者】 已绑手机   已实名认证  
zideng 发表于 2022-1-8 08:30
最终检查的确是变压器烧了,采变压器油做色谱分析说是闸间放电,我在想这是不是变压器自身质量有问题啊? ...

和线路没有任何关系

 

发表于 2022-1-12 18:36:24

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

供应商查询【已收录入驻10187家企业】
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-9-28 04:20

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.546484 second(s), 83 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197