请问一下,污水处理厂的总排水能否作为消防水池的补水?谢谢!

 

发表于 2021-10-12 23:56:57

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 wanghuiping 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

《消防给水及消火栓系统技术规范》

4.1.3 消防水源应符合下列规定:

1 市政给水、消防水池、天然水源等可作为消防水源,并宜采用市政给水;

2 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池可作为备用消防水源。

4.1.4 消防给水管道内平时所充水的pH值应为6.0~9.0。
4.1.5 严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。

4.1.6 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时,应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。
消防水源水质应满足水灭火设施本身,及其灭火、控火、抑制、降温和冷却等功能的要求。室外消防给水其水质可以差一些,如河水、海水、池塘等,并允许一定的颗粒物存在,但室内消防给水如消火栓、自动喷水等对水质要求较严,颗粒物不能堵塞喷头和消火栓水枪等,平时水质不能有腐蚀性,要保护管道。

 

发表于 2021-10-13 07:29:29

评分

参与人数 2财富 +11 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
goldliyang + 5 支持

查看全部评分

回复

使用道具 举报

峰哥好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习了!好资料

 

发表于 2021-10-18 21:15:19

回复

使用道具 举报

yidiandian23VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
理论上应该是可以的,之前有用我们溶解氧测定仪器的客户还用过这类水在水产养殖,但是体量很小,出水水质很好。但肯定不是所有的污水处理厂的达标出水都可以,因为执行标准也不一样。污水厂处理的是生活污水或者是是工业废水,如果用作消防会不会有潜在的危险应该都要考虑在内的。最好找有这类先例的参考。

 

发表于 2021-11-10 17:12:53

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

北国雪007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初一  |  头衔:  【污水处理 主任】
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
看出水水质如何,如果污水经过深度处理,PH,SS,COD,等指标符合要求,是可以用作消防系统补水的,我们公司就是采用BAF深度处理后的净化水作为企业消防补水的

 

发表于 2023-2-3 21:48:16

回复

使用道具 举报

如果符合消防水的用水水质要求,当然可以回用到消防水了。
这也是节水的途径之一。

 

发表于 2023-2-9 11:32:08

回复

使用道具 举报

xlxuiinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
按照《城市杂用水水质标准》规定,水质符合PH值6.0~9.0、色度≤30、嗅味无不快感、浊度≤10、溶解性总固体≤1 500、BOD5≤15、氨氮≤10、阴离子表面活性剂≤1、溶解氧≥1、总余氮接触 30min后≥1.0、管网末端≥0.2、总大肠菌群≤3,均可作为消防用水。

 

发表于 2023-2-9 13:01:32

回复

使用道具 举报

rgzmeogiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
处理合格的污水虽说可以作为消防用水,但还是不建议用,得不偿失。消防水罐及管道里面的水不流动,长时间水也会变质,水罐及管道内壁会腐蚀。我们公司已经用量近10多年了,最近几年埋地管道经常发生砂眼漏水现象,挖开了割断管道,发现内壁全是腐蚀的坑,已经准备更换埋地管道了。

 

发表于 2023-3-17 07:36:10

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.250760 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197