《工业与民用配电设计手册》中供电半径要求,变电站供电半径为该站到其供电的最远负荷点之间的直线距离,用于变电站规划选址。10kV及以下线路供电半径指电源点到其供电的最远负荷之间的线路长度,用于控制线路电压降。城区中压线路供电半径不宜大于3公里,近郊不宜大于6公里。因电网条件不能满足供电半径要求时,应采取保证客户端电压质量的技术措施。0.4千伏线路供电半径在市区不宜大于300米。近郊地区不宜大于500米。想了解是否有国家或行业规范明确规定。

 

发表于 2020-7-17 09:27:07

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
sdscj0122 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 cpdcshihaijian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

设计手册就是行业规范罢

 

发表于 2020-7-22 22:50:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 积极参与

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
image.png 19DX101-1 建筑电气常用数据,文件太大了,没法传。

 

发表于 2020-7-23 22:40:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
周云卿 发表于 2020-7-23 22:40
19DX101-1 建筑电气常用数据,文件太大了,没法传。

晕,我这个图集内容的出处就是你说的《手册》,当一个参考吧哈哈

 

发表于 2020-7-23 22:42:02

点评

不晕,题主给出的依据标准是《工业与民用配电设计手册》  详情 回复 发表于 2020-7-24 09:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sdscj0122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
版主(海友)  |  头衔:  【电气工作者】 已绑手机   已实名认证  
周云卿 发表于 2020-7-23 22:42
晕,我这个图集内容的出处就是你说的《手册》,当一个参考吧哈哈

不晕,题主给出的依据标准是《工业与民用配电设计手册》

 

发表于 2020-7-24 09:29:44

回复

使用道具 举报

周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
sdscj0122 发表于 2020-7-24 09:29
不晕,题主给出的依据标准是《工业与民用配电设计手册》

哦,《工业与民用配电设计手册》与《工业与民用供配电设计手册》不是一本书啊!

 

发表于 2020-7-24 16:36:10

点评

只有一个规范  详情 回复 发表于 2020-7-25 09:09
回复

使用道具 举报

sdscj0122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
版主(海友)  |  头衔:  【电气工作者】 已绑手机   已实名认证  
周云卿 发表于 2020-7-24 16:36
哦,《工业与民用配电设计手册》与《工业与民用供配电设计手册》不是一本书啊!

只有一个规范

 

发表于 2020-7-25 09:09:38

1595639207.png
回复

使用道具 举报

btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大三年级  |  头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
看看GB 51348-219,4.2.3及其条文说明

 

发表于 2020-8-11 17:25:59

回复

使用道具 举报

hkj0221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大二年级  |  头衔:  TA暂未设置 
主要是电压衰减很厉害,配电室可能400V,输送到200米外配电盘,可能到380V,距离越长衰减越厉害。

 

发表于 2020-8-14 06:54:13

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
sdscj0122 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

供应商查询【已收录入驻10187家企业】
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-9-28 04:15

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.603650 second(s), 106 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197