[讨论] 为何电厂蒸汽系统大多采用热电偶而不是热电阻?

[复制链接]
2.3K |8
阅读字号:
evalsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
看了一下大多数电厂蒸汽管道温度测量都是用双支热电偶,从温度测量单位来说热电阻也是可以的,热电阻处理起来比热电偶要方便些,是否其他方面的考虑?

 

发表于 2020-3-6 09:24:52

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 evals 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
还是看蒸汽工作长期温度范围吧。

 

发表于 2020-3-6 11:25:48

回复

使用道具 举报

山城游者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
抛开热电阻与热电偶的仪表性能差别不说,其实或许跟设计院的设计x i惯(延续之前的设计)有关,省事!

 

发表于 2020-3-6 11:41:03

回复

使用道具 举报

智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个温度测量范围有关系。电厂通常都是高温的应用场合。
API551中:热电阻推荐使用温度为-200~450;而热电偶的推荐使用温度-270~1815℃(不同型的使用范围不一样)。一般工厂以400℃为界,小于的使用热电阻;大于的使用热电偶,因为低温区域,热电阻的测量更准确,而热电偶的在低温度下热电势小。
image.webp image.webp


 

发表于 2020-3-6 14:04:27

回复

使用道具 举报

myhome_SZMTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
热电偶使用的温度范围比热电阻的区间大

 

发表于 2020-3-6 16:20:42

回复

使用道具 举报

evals楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
智GE 发表于 2020-03-06 14:04
这个温度测量范围有关系。电厂通常都是高温的应用场合。<br />API551中:热电阻推荐使用温度为-200~450;而热电偶的推荐使用温度-270~1815℃(不同型的使用范围不一样)。一般工厂以400℃为界,小于的使用热电阻;大于的使用热电偶,因为低温区域,热电阻的测量更准确,而热电偶的在低温度下热电势小。<br /><br /><br /><br />
我当初也是这么认为的,超临界火电都有四五百度,但是看了核电二回路那蒸汽才300度居然也都是热电偶,所以才觉得有些奇怪

 

发表于 2020-3-6 16:22:39

回复

使用道具 举报

智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
要么图方便,都选热偶;要么人家选的时候根本没考虑那么多,反正热偶的测温区域广。但在低温区热阻的精度优于热偶,像深冷(CRYOGENIC)一般就不用热偶了。 image.webp
image.webp

 

发表于 2020-3-6 17:45:41

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   


电厂有很多必须使用热电偶的场合,如果直选其中一种使用就只能选热电偶;

电厂存在强电干扰,热电偶的抗干扰性能优于热电阻;

一些电站设计手册或规范推荐。

 

发表于 2020-3-6 20:36:59

点评

热电偶的抗干扰性能优于热电阻; 我认为这个说法不对,抛开测量范围不说,最基本的例证就是高压电机绕组埋的是热电阻,而不是热电偶。  详情 回复 发表于 2020-3-7 10:03
回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
fengxiaosa 发表于 2020-3-6 20:36
电厂有很多必须使用热电偶的场合,如果直选其中一种使用就只能选热电偶;

电厂存在强电干扰,热电偶 ...

热电偶的抗干扰性能优于热电阻; 我认为这个说法不对,抛开测量范围不说,最基本的例证就是高压电机绕组埋的是热电阻,而不是热电偶。

 

发表于 2020-3-7 10:03:52

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163540 second(s), 100 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197