[求助] 疏水阀后的蒸汽冷凝水管道配管问题求助

[复制链接]
3K |7
阅读字号:
kingkong527724VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
现有几台蒸汽加热器放置在16米标高,6公斤的蒸汽,加热器蒸汽冷凝水出口管道标高16.3米标高,几组冷凝水管道汇集总管标高升高到19米标高后排到地面1米标高,请教大家:这种配管方式有没有问题,19米标高处的冷凝水会不会倒灌到加热器里面导致换热效果不好?
见附图

 

发表于 2020-1-1 12:36:25

微信截图_20200101123543.png

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qy576100527 + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 kingkong527724 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

donganhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没有类似经验,但是个人觉得应该没有问题。因为冷凝水的推动力应该是蒸汽管网压力与回水管压力的差。
这里面还有一个疏水器的工作状况有一定关系。但 通常没有问题。这个纯只是个人理解,一家之言,不误导。

 

发表于 2020-1-1 15:11:34

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

haijiao009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
疏水器的开关好像是由液位控制的。液位高时,疏水器打开,排水,液位低时,关闭,不排水。排水时,疏水器内是6公斤(60米)的压力,外部是3米高的压力,应该不会倒流。不知对不对。

 

发表于 2020-1-1 20:05:48

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

蒸汽侧是有较高压力的,否则达不到换热效果,所以不会存在疏水器凝液倒流到换热器影响换热效果的问题,蒸汽的压力足以将凝液输送到凝液收集罐

 

发表于 2020-1-1 22:12:33

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

911119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没问题,跟蒸汽管网的疏水一个安装方法

 

发表于 2020-1-4 07:47:22

回复

举报

Sakura123456789VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我想问一下,要是管道当中还有没有冷凝的蒸汽,会不会产生汽堵?

 

发表于 2020-1-4 18:34:22

回复

举报

物理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
只要蒸汽压力存在,能克服19m就没有问题!

 

发表于 2020-1-5 10:09:54

回复

举报

好好_ZJOJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学1年  |  头衔:  【储运】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不要看是19米,管内水压就3米,不用担心,6公斤对0.3公斤,只要蒸汽管道有压力就没问题。

 

发表于 2020-2-29 22:31:08

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-22 01:36:25, Processed in 0.001425 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197