本安防爆,是要求实现本安回路,即除了本安仪表之外,连接回路也是本安的。为了实现本安防爆,需要安全栅来隔离危险区域与安全区域,即用安全栅限制送到危险区域的电功率,即当危险区域出现火花,火花能量也不足以引燃爆炸性混合气体。
楼主既然把电源放在的危险区域,那安全栅限制能量就没有意义了,即便是将电源放置在防爆箱内,防爆箱大概也就是隔爆的或正压防爆,整个方案也就不构成本安防爆了。

 

发表于 2019-7-18 16:42:39

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Kant_LuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
安全栅装在机柜里,安全栅供电由机柜供电。现场仪表到安全栅采用本安电缆连接。

 

发表于 2019-7-18 16:49:56

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
【】  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

zz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
【】  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
既然现场(危险区域)有大功率电气设备(电气柜)等,再用安全栅已经没有意义了,如果可以,建议采用隔爆方式,即采用隔爆仪表、隔爆柜子或正压通风柜。

 

发表于 2019-7-18 17:21:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

隔爆箱,如果能始终保障是正压的,那么箱内环境,就等同于安全区。。。我是这么认为的 。。。但做到这一点,并不容易。。。而且,上电前必须正压吹扫,维护时必须断电操作。
这样整,
隔爆箱出线到仪表端,应该符合本安。
而隔爆箱部分,应该算正压隔爆。



全套系统而言,是非本安的,是个隔爆系统  ..........




 

发表于 2019-7-18 17:25:28

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
liaifeng + 10 猪哥认真起来,还是蛮可爱滴!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zz 发表于 2019-7-19 14:27
@濠梁知乐 @1111111

如果是上图,白色DTU产品说明写着是  [本安+本安关联+浇封+隔爆],那图示220V外部 ...

“危险”是指发生爆炸或火灾,防止发生爆炸或火灾的措施有多种,即有本安措施,也有隔爆措施,这些措施都是消除“危险”的。至于上图是否会有危险,那要看浇筑与隔爆措施是否到位,若到位了,也是安全的。
关于防爆,有时是使用单一防爆措施,有时是多个防爆措施联合使用,上图中的DTU即为多措施防爆。

 

发表于 2019-7-19 14:50:26

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
zz + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

joseph119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这样的配置合不合理还是得看你的具体情况,我没明白你的这些仪表的信号最终去了哪里?中控室吗?如果是为什么不直接把安全栅装在中控室?如果哪里也不去,只是让现场几块表显示就行,那你这个方案是可行的,但需要考虑的是隔爆箱里装电源所散发的热量怎么办?

 

发表于 2019-7-21 20:08:14

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125215 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197