[求助] 安全阀安装位置

[复制链接]
4.6K |18
阅读字号:
随缘草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 kareale88 于 2019-4-4 14:27 编辑
请教大家,压力容器上的安全阀一般要求是装到设备顶部的,
对于空气/氮气立式储罐,设备高8米左右,这种纯气体储罐安全阀可以装到筒体中下部吗?


因为顶部没有安装操作平台,不方便检修,想安装在下部,这样允许吗?有没有什么依据?


 

发表于 2019-4-4 14:10:40

点评

增加了主题类型,编辑了下版面  发表于 2019-4-4 14:27

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
kareale88 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 随缘草 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 fzujunru 于 2019-4-4 14:25 编辑

安装在上部气相空间,且便于操作和检修之处,不一定在最高点

不少情况,安全阀也都不是直接安装在设备上,而是管道上的某个位置

 

发表于 2019-4-4 14:21:17

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
kareale88 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

举报

taozbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川大学四年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
安全阀没有要求必须安装在容器顶部啊,哪个标准都没有这样的规定。一般只规定了其联通的进口截面积、垂直安装等等。

 

发表于 2019-4-4 14:26:36

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
kareale88 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

随缘草楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
GB150不是规定安全阀阀体应在容器顶部并垂直向上吗

 

发表于 2019-4-4 14:33:13

点评

[attachimg]1765834[/attachimg] 这是150的泄放装置设置,你可以在仔细读读  详情 回复 发表于 2019-4-4 15:54
这句话出自GB150第几页?  详情 回复 发表于 2019-4-4 14:44

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

其实说安装在顶部,可能因为谈及的在气相空间中,压力可能顶部达到的最高的压力。

其实没有规定必须是最高点安置,但要保证是垂直安装。

看TSG:

 

发表于 2019-4-4 14:33:52

1.png

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
sdwfsgyykai + 7 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

随缘草楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
好的,谢谢,学习了!

 

发表于 2019-4-4 14:40:35

回复

举报

六合一上这样说的:  也没有提到必须顶部,但要铅直安装。



 

发表于 2019-4-4 14:43:30

1.png
回复

举报

随缘草 发表于 2019-4-4 14:33
GB150不是规定安全阀阀体应在容器顶部并垂直向上吗

这句话出自GB150第几页?

 

发表于 2019-4-4 14:44:02

点评

你看看,150 26页 B.9.1  详情 回复 发表于 2019-4-4 15:56
回复

举报

pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
贮气罐安全阀位置是固定的,作为使用方不建议做改动。
我们也有六七米高的压空贮罐,有的安全阀设计在顶部,有的设计在腰部。高处的年检时确实比较麻烦,但不敢移位,根本不肯能在罐体上开孔(特种设备管理员就不可能答应,万一年检不过关篓子就捅大了。)。只有默默地骂一句“哪个舅子买的?”

 

发表于 2019-4-4 15:10:41

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
kareale88 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一般是高点放空

 

发表于 2019-4-4 15:39:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

举报

随缘草 发表于 2019-4-4 14:33
GB150不是规定安全阀阀体应在容器顶部并垂直向上吗

微信截图_20190404160644.png
这是150的泄放装置设置,你可以在仔细读读

 

发表于 2019-4-4 15:54:41

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
kareale88 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

举报

kareale88 发表于 2019-4-4 14:44
这句话出自GB150第几页?

你看看,150   26页  B.9.1

 

发表于 2019-4-4 15:56:15

点评

是的,没注意看完,是应在顶部并垂直向上。 如果自己设计方案图的话就置顶铅直考虑。 如果是客户讲安全阀置于筒体上非顶部时: 1、建议客户更改至顶部。 2、客户不同意后建议改为备用口,由客户自理。 3、非常  详情 回复 发表于 2019-4-4 16:44

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
kareale88 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

夜未央_RHCO | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以安装。

 

发表于 2019-4-4 16:26:59

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
kareale88 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

举报

宝鸡超晟钛业 发表于 2019-4-4 15:56
你看看,150   26页  B.9.1

是的,没注意看完,是应在顶部并垂直向上。
如果自己设计方案图的话就置顶铅直考虑。
如果是客户讲安全阀置于筒体上非顶部时:
1、建议客户更改至顶部。
2、客户不同意后建议改为备用口,由客户自理。
3、非常情况下特殊考虑置于非顶部,但一定要协商解决,并且铅直放置在安全考虑范围内。

 

发表于 2019-4-4 16:44:55

回复

举报

变形金刚_ZNYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
第一问,不可以;第二问,不允许,安全阀宜设置检修平台。布置重量大的安全阀时要考虑安全阀拆卸后吊装的可能,必要时应设吊杆。

 

发表于 2019-4-4 21:41:34

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
kareale88 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

举报

望月_HYPXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不一定非要安在设备上 装在设备管道上也可以

 

发表于 2019-4-7 10:01:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
kareale88 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

一般都是装顶部的,必须保证是气相空间!

 

发表于 2019-4-8 09:08:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
kareale88 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

张君莉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
GB/T150-2011必须装在顶部,强制执行(因为是TSG21-2016引用标准)图纸上有安全阀口的一般都是要装的,也可以装在连接管道上,但是连接管道引出来那装的就更高了。

还要便于安装、检查、维护,这个便于就很不好说了,我个人认为几乎都做不到便于。

 

发表于 2019-6-11 16:22:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-21 15:01:28, Processed in 0.004375 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197