麻烦问下,为什么一个开放式冷却塔系统,工况不变。夏天的温差是6度,循环量12000立方小时,冬天7.8度,循环量11500立方小时.如此计算冬天系统补水量要远大于夏天。然而,现场实际情况反而相反。谢谢!

 

发表于 2019-1-25 13:13:03

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
sdscj0122 + 5 发起议题
lflsedin + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 gstsjunming 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

white22221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
夏天蒸发多啊

 

发表于 2019-1-25 13:55:57

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
匆匆的过客 + 3 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

li376968709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
补水量=排放水量+蒸发水量+飞溅损失,其中影响最大的就是蒸发水量与排放水量。排放水量你可以查看下你们的数据,蒸发水量=温差×循环水量×蒸发系数,因此你冬季蒸发水量不是简单一个温差变大就会引起补水水量变化,还有很重要的一个参数是蒸发系数,一般取值是0.8-0.9左右,夏季会偏高;蒸发系数主要是根据循环水的冷却方式不同而定,潜热和显热,有兴趣你可以查阅下相关资料;

 

发表于 2019-1-28 09:26:39

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xuexijiaoliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你的计算方法有问题,如果按照正常的工况运行的话,不管从理论还是实际,夏天的补水量肯定大于冬天,

 

发表于 2019-1-29 15:47:44

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
sdscj0122 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

郭瑞卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你的计算方式可能有误

 

发表于 2019-1-29 23:30:25

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
匆匆的过客 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

你是怎么算的?计算方式有问题吧!

 

发表于 2019-2-1 08:28:56

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
匆匆的过客 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

英雄留步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
冷凝量不同,和精馏的回流量差不多的意思;
考虑温差加大,冷凝回流量加大,蒸发(采出量)减少;

 

发表于 2019-2-11 11:19:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
匆匆的过客 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
蒸发量冬季和夏季差很多,蒸发系数和温度有关,进而计算出补水量(夏季>冬季)

 

发表于 2019-2-13 19:06:55

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
匆匆的过客 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

子不语_QYILVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
因为冬季冷却塔不开风机。没有抽提水蒸气的作用。不只是看谁蒸发带走的热量。水和空气之间会生成动态的保证蒸汽压。会有效阻止水分的逸散。减少补充水量。

 

发表于 2019-2-15 10:24:51

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
hesonchang214 + 8 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wzr3201134VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
外行说一句啊,冷却塔无非就是蒸发带走热量,和空气对流换热,少量的辐射热,不管怎么看,冬天都会少啊!

 

发表于 2019-2-22 09:13:04

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hesonchang214 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

JHWSXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
小机组和大机组不一样,小机组一般取40-60倍汽轮机进汽量;大机组一般取值、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

 

发表于 2019-5-19 16:19:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hesonchang214 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lyuguoleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
li376968709 发表于 2019-1-28 09:26
补水量=排放水量+蒸发水量+飞溅损失,其中影响最大的就是蒸发水量与排放水量。排放水量你可以查看下你们的 ...

正解。参考GB50102-2014, 3.1.20条文。

 

发表于 2019-5-23 15:29:43

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hesonchang214 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

漠海孤魂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
计算有误,正常实际情况肯定是夏天蒸发水远大于冬天,夏天肯定补水多。新加坡绿信科技有限公司是专门从事电力(含垃圾发电厂)、化工、水泥,钢铁等行业冷却循环水非化学处理的高新技术企业,主要是利用智能化的亚音频波和氧化还原技术来阻止循环水中的硬垢产生,控制腐蚀,杀灭细菌和抑制藻类生长,可被广泛运于工矿冷却循环水处理,反渗透膜系统的阻垢处理,垃圾渗滤液中的纳滤和厌氧阻垢处理,优势非常明显,主要包括:1.投资回报周期短,节约大量的运行费用 ;2.减少水的排放,节约大量的水资源;3.完全替代化学药剂,非常环保;4.智能化运行,无需人工操作。比较典型的用户有:中海油葫芦岛终端、中石油辽阳石化、中石化金陵石化、重庆钢铁集团、无锡协联热电、东北制药集团、台湾合桐。可以随时与我沟通技术交流,吴工13489027780

 

发表于 2019-6-3 14:40:35

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

曼尼_UV44bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
冬天和夏天蒸发系数差两倍!

 

发表于 2019-8-19 09:29:25

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
hesonchang214 + 2 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

weigh1899VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可参考:唐受印、戴友芝等编著《工业循环冷却水处理》P.23:
水温的下降是蒸发与接触散热二者作用的结果。冷却过程中,上述两种散热方式占总散热量的比重大小,随季节变化而不同。冬季气温低,接触散热量有时可占总散热量的50%~70%;夏季气温高,接触散热量很小,有时甚至为负值,蒸发散热量常占总散热量的80%~90%。
也就是说,
冬季主要是接触散热,一小半热量是靠水蒸气蒸发带走;夏季主要是蒸发散热,主要热量靠水蒸气蒸发带走

 

发表于 2019-11-19 14:34:14

回复

使用道具 举报

冬季与夏季的在水循环量差不多的状况下回水温度是不一致的;蒸发量是有区别的,除非你不考虑循环水温,一直往下调整控制。通常都是采取关闭水塔风扇措施进行控制水温。

 

发表于 2019-11-20 07:59:08

评分

参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

daishu2857VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
蒸发损失量=k*Q*δt   k随温度变化还是很大的。

 

发表于 2020-1-2 15:16:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
hesonchang214 + 5 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
夏天的补水量肯定要大于冬天的,你看是不是你的补水系统有问题

 

发表于 2020-1-3 09:03:38

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
hesonchang214 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

随风20071003210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
冬天环境温度低,循环水可以和环境交换热量,蒸发量少,补水就可以少。

 

发表于 2020-5-24 21:53:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
hesonchang214 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.475661 second(s), 181 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197