QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
龙峰钛镍

[求助] 如何提高液氨储罐压力

[复制链接]
10.1K |16
阅读字号:
默默_TGCRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我这有两个液氨储罐,各50m3,用于脱硝。
现在冬季,气温10℃,造成液氨储罐温度也比较低,压力约0.6MPa,将不满足生产运行。
那么请问各位,冬季,我如何提高液氨储罐的压力呢,以不做技改优先考虑。
谢谢!

 

发表于 2018-12-18 09:10:26

评分

参与人数 3财富 +25 收起 理由
储运外操 + 10 发起议题
juy7fgr5 + 10 鼓励新会员发言
liaifeng + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 默默_TGCR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

bfdlwolfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
开氮气阀向液氨储罐充氮,提高液氨储罐的压力

 

发表于 2018-12-18 10:36:37

点评

谢谢,这是个方法  详情 回复 发表于 2018-12-18 14:09
貌似这个方法最为直接了,但是其他配套措施还要跟上,楼主又要求不增加技措。。。。。  详情 回复 发表于 2018-12-18 11:25

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
juy7fgr5 + 3 积极参与
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

bfdlwolf 发表于 2018-12-18 10:36
开氮气阀向液氨储罐充氮,提高液氨储罐的压力

貌似这个方法最为直接了,但是其他配套措施还要跟上,楼主又要求不增加技措。。。。。

 

发表于 2018-12-18 11:25:24

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
储运外操 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

举报

默默_TGCR楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
bfdlwolf 发表于 2018-12-18 10:36
开氮气阀向液氨储罐充氮,提高液氨储罐的压力

谢谢,这是个方法

 

发表于 2018-12-18 14:09:22

回复

举报

最好不要用充氮气的方法,容易出问题。你可以考虑适当提高储氨罐的温度。

 

发表于 2018-12-24 10:52:38

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
储运外操 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

举报

防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果投资的话可以加个换热器,需要严格控制不要超压。加氮气存在的问题:氮气需要足够高的压力,可能会出现倒流的问题;氮气会跟着氨气一起去脱硝,实际氨的量可能跟不加氮气差不多或者还不如。

 

发表于 2018-12-24 21:34:55

点评

加个换热器,条件不允许,机组没停运,氨未排空置换。充氮气,步骤比较麻烦,需要先憋压。氮气不会跟着氨一起去脱硝,因为氮气不溶于液氨。  详情 回复 发表于 2018-12-29 10:20

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
储运外操 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

举报

默默_TGCR楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
防盗门 发表于 2018-12-24 21:34
如果投资的话可以加个换热器,需要严格控制不要超压。加氮气存在的问题:氮气需要足够高的压力,可能会出现 ...

加个换热器,条件不允许,机组没停运,氨未排空置换。充氮气,步骤比较麻烦,需要先憋压。氮气不会跟着氨一起去脱硝,因为氮气不溶于液氨。

 

发表于 2018-12-29 10:20:40

回复

举报

防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
默默_TGCR 发表于 2018-12-29 10:20
加个换热器,条件不允许,机组没停运,氨未排空置换。充氮气,步
脱硝你们用液氨吗?液氨在哪里蒸发?

 

发表于 2018-12-29 13:10:30

点评

是的,用液氨,用水浴加热器加热蒸发  详情 回复 发表于 2018-12-29 16:07
回复

举报

默默_TGCR楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
防盗门 发表于 2018-12-29 13:10
脱硝你们用液氨吗?液氨在哪里蒸发?

是的,用液氨,用水浴加热器加热蒸发

 

发表于 2018-12-29 16:07:53

回复

举报

lystaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
液氨用泵增压,再加热气化,泵最好用小离心泵,计量泵流量控制稍复杂。罐压氮气加压在防倒串的基础上,还增加了用量负荷,夏季气相供会影响脱硝效果。液氨罐加热不建议内盘管,泄漏或过热很危险,可以采取底部外盘管最好用热水。

 

发表于 2018-12-30 06:18:00

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
储运外操 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
默默_TGCR 发表于 2018-12-29 16:07
是的,用液氨,用水浴加热器加热蒸发
把气氨的压力控制低一些可以吗?

 

发表于 2019-1-8 08:14:27

回复

举报

chexunjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  【工艺技术员】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
电厂有的是蒸气,在罐子下方盘几道蒸气盘管保温一下,压力就上来了。

 

发表于 2019-1-8 11:18:02

评分

参与人数 1财富 +1 收起 理由
储运外操 + 1 积极参与

查看全部评分

回复

举报

本帖最后由 独孤凌云 于 2019-1-8 15:23 编辑

既然你的液氨是水浴加热蒸发就简单了,从蒸发后的气氨管道引一根管道出来,接到液氨球罐顶部,使用蒸发后的气氨给球罐增压,即解决了液氨球罐压力低的问题,也不会存在加入氮气,夏季压力过高的问题

 

发表于 2019-1-8 15:22:25

点评

这属于技改项目了,比较麻烦,需要停运,并排空置换。 另外,我蒸发槽的出口气氨压力也就3公斤,达不到储罐压力。  详情 回复 发表于 2019-1-14 10:30

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
储运外操 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

默默_TGCR楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
独孤凌云 发表于 2019-1-8 15:22
既然你的液氨是水浴加热蒸发就简单了,从蒸发后的气氨管道引一根管道出来,接到液氨球罐顶部,使用蒸发后的 ...

这属于技改项目了,比较麻烦,需要停运,并排空置换。
另外,我蒸发槽的出口气氨压力也就3公斤,达不到储罐压力。

 

发表于 2019-1-14 10:30:48

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
储运外操 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

举报

液氨浓度95,我们都是用18-22的氨水,你们是什么情况?

 

发表于 2019-2-3 19:26:32

回复

举报

孙逢才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【储运】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
充氮气,但要注意压差,用完加8字盲板

 

发表于 2019-2-5 10:50:36

回复

举报

iamduyumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 iamduyuming 于 2019-2-5 13:09 编辑

充氮气是最好的办法。
不要使用加热的方式,风险太高,容易出恶性事故。

使用加热蒸发的方式:
1、你需要持续加热,才能维持压力。这对加热蒸汽的量需要准确的、持续的控制——简单的手动阀门基本无法做到,可以说必然超压导致安全阀起跳,甚至其他事故。
2、如果蒸汽切断阀门内漏,温度降不下来怎么办?

用氮气:
1、不受温度影响,溶解度也小。一次充压,可以维持很久。
2、可以给氮气管线加双截止阀,阀间加放空,这样平时连盲板都不用加,只要关掉两阀,再打开阀间放空就可以有效防止阀门不严导致的氮气过充(双截止阀同时“大量”内漏的可能可以认为是没有的)。至于氨气反串,这个阀间放空可以起到一个预警作用。当然,用完加盲板是最符合标准的
3、充氮需要安排足够人手同时盯住氮气和氨罐压力严防反串。

 

发表于 2019-2-5 13:03:27

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.521296 second(s), 155 queries , Redis On. | 网站统计 | 


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197