[求助] 磁致伸缩液位计在储油罐区中出现部分死机和变地址问题

[复制链接]
1.7K |9

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
磁致伸缩液位计在大型储油罐区中应用,输出MODBUS-RTU,走线为总线方式,通过RS485上微机系统显示,液位高度和温度,出现无规律性死机和变地址,重启后死机的可以恢复,后一些时间后又死机和乱地址变参数。拔下温度头后仍然会死机,但不会乱变地址和参数,重启都能正常。单台液位计现场检测都正常。安装布线情况说明:整个罐区为埋地化工溶剂卧罐,罐区在码头附近,周围空旷平地,所有区域均无大电机或相关大型设备干扰。共120个,罐区内电源用一组线供电,信号分12组每组10个,分别将信号接到3个四路通讯模块,所有分组电源都有加隔离模块,然后统一接入微机系统显示。

各位海神们是否有遇到类似问题,如何解决,请分析讨论并发表宝贵见解,谢谢!
来自圈子: 自控仪表

 

发表于 2018-11-15 00:24:14

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
955559 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 piezowell 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

补充:液位同时带测量温度的同一信号分组里乱变地址和死机重新设置回原地址后又可以正常运行一些时间,然后又乱。
同一分个组拔掉所有温度后,不会乱变地址,只会死机,开机重启恢复正常,过一些时间后又有死机,再重启正常。

 

发表于 2018-11-15 00:30:46

回复

使用道具 举报

半夜猪叫鸡打鸣。

死机,程序跑飞乱地址,说到底是仪器抗干扰性能,做得太烂喽,设计不球行。

至于故障点,是软件写的不好,还是硬件搭的不好,还是软硬狼狈为奸?,这事比芯片级维修,还难一筹,怕你会真是无能为力,针没办法排查它。


谁家的表啥品牌?,知道了再往下说,不然就不说闭幕喽。

 

发表于 2018-11-15 02:21:36

回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
是国产品牌还是进口品牌的?

 

发表于 2018-11-15 08:11:37

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
如果有条件的话,某一台不走通讯方式而是用电流输出的方式进行对比,如果这台不会死机,那么还是通讯这块出问题了,比如主机访问液位计得不到回应,一直不停发信息询问,导致液位计不堪重负而死机。

 

发表于 2018-11-15 08:11:52

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
十二组同时出问题还是其中一组啊

 

发表于 2018-11-15 11:21:23

回复

使用道具 举报

国产品牌,每组都会出问题,毫无规律可巡!

 

发表于 2018-11-15 14:39:37

回复

使用道具 举报

收集各路大神高见!

 

发表于 2018-11-15 14:57:25

回复

使用道具 举报

tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
piezowell 发表于 2018-11-15 14:57
收集各路大神高见!

这种总线用的是的modbus专用电缆么?终端电阻有正常使用么?

 

发表于 2018-11-15 15:16:22

回复

使用道具 举报

钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
485信号通讯器出问题了吧,以前遇到过类似的,有一个厂家提供的通讯器,将各路汇集在一起,换了一个好了,还有可能某一个425模块出问题导致的,但是可能性不大,如果有条件建议将其中一路拆出来单独试试,轮换测试,可以找出问题的那组,但是这种概率低,很可能是通讯器问题,不了解你们的现场硬件配置,根据我的经验瞎猜的

 

发表于 2018-11-15 15:44:49

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.044305 second(s), 78 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197