网站数据统计--【 IP:311973  PV:4199997  】 开启辅助访问 日历 主题导读切换风格

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

江苏新志成
 品牌 

[求助] 请问,在化工项目执行过程中【仪表回路图】是用来实现什么目的的?

[复制链接]
2.6K |4
阅读字号:
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请问,在化工项目执行过程中【仪表回路图】是用来实现什么目的的?

好像现在有的国内化工项目业主说不要仪表回路图,他们自己去和DCS厂家搞定。那仪表回路图就是给DCS厂家用的吗,他们拿去具体做什么呢?施工过程中施工方需要用到仪表回路图吗?

 

发表于 2018-9-6 10:46:46

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
仪表回路主要是用来实现过程控制的,而这部分功能都是由DCS来实现的

 

发表于 2018-9-6 10:52:38

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

现在的化工成套装置大都是交钥匙工程,一套装置设备的生产厂,他要与相关的很多相关企业合作才可以成型的。关于这部分的图是要在交工资料中体现的,作为以后对程序的更改优化工作之用。另外,有的也要并入一些使用单位提出的条件。

 

发表于 2018-9-6 10:53:41

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

yunrun | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
通常设计单位都向用户提供仪表回路图,在仪表回路图中、对所用的仪表、设备、元件都有很清楚的标示,如仪表设备的安装地点,位号,型号,信号范围,接线箱,接线端子,相互连接的电线,计算机的I/O连接,接地系统,电源,气源,气动管路、调节器正、反作用,调节阀正、反作用等都有很详细的文字说明或标注。使用仪表回路图来检查仪表或控制系统的故障很方便。仪表回路图的单线图大多为仪表回路原理图,双线图近似于仪表接线图。

1、单线仪表回路图

                               
登录/注册后可看大图

图1   压力检测及报警系统

图1是一个压力检测及报警系统,为方便检查故障,将其画为一个压力检测及报警回路原理图,如图2所示。这是一个単线图,从图中可以很直观地看出该压力检测系统的组成、信号传递关系及走向。被测压力通过压力变送器PT108转换为4-20mA的电流信号,经过安全栅送至DCS的输入卡,在DCS显示,当压力低于规定值时,IL动作,报警信号经过DCS的输出卡使外接继电器K动作,使操作台上的HD红色信号灯发光进行报警。查找系统故障时,根据故障现象,对各相关的信号回路进行检查或测量,就可以发现故障点。

                               
登录/注册后可看大图

图2  压力检测及报警回路原理图

2、双线仪表回路图
图3是个压缩机防喘振控制系统图。工作过程是:压缩机入口气体流从通过孔板检测,经过FT差压变送器把流量信号送至FYIC调节器,FYIC调节器对输入信号进行一系列的运算后,运算结果与给定值进行比较,当大于给定值时系统正常;小于或等于给定值时,FYIC调节器使旁路调节阀FV打开,使一部分气体返回压缩机的入口,增大压缩机的流量达到防喘振的目的。

                               
登录/注册后可看大图

图3    压缩机防喘振控制系统图 仪表回路图yunrun.com.cn/tech/1997.html


                               
登录/注册后可看大图

图4   压缩机防喘振控制系统双线仪表回路图

该控制系统的双线仪表回路图如图4所示。图中,现场的流量信号和压差信号经过XP隔离端子,将4-20mA转换为1-5V信号,分别送入FYIC调节器的1、2、3、4端子。FYIC调节器4-20mA输出信号通过5、6端送至FY电气转换器。在判断故障时,按照改图可以很直观地检查各个回路的信号。可从仪表盘后的端子为分割点进行检查,分别检查现场来的信号及控制室仪表的输出信号,测量各个信号回路的电流或电压,来判断其是否正常。该回路做了简化,供电、接地回路没有画出,在分析、判断故障时时需要考虑或检查的。

 

发表于 2018-9-6 11:23:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

兄嘚,目前已我施工来看,回路图给我主要两个目的,一个用来做预算中的模拟回路实验统计数量,需要温度回路、压力差压回路、简单回路、复杂回路数量。还一个是做交工资料里必须要有一个仪表回路试验的表格需要回路编号,你设计院不出这个图我到时候就只能瞎编了

 

发表于 2018-11-5 13:58:18

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.214134 second(s), 88 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197