[讨论] ph计安装方式图

[复制链接]
9.4K |12

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
ph计安装方式图

一般现场的工业在线ph酸碱度计安装方式主要有以下几种:
1. 侧壁安装    2. 顶部法兰式安装3. 管道安装
4. 顶插式安装 5. 沉入式安装     6. 流通式安装


6.jpg
除了维护,PH的安装对使用的效果有很大的影响,在管道上安装对流速、温度、压力有什么样的要求,大家是怎么做的,学习学习

 

发表于 2018-8-21 14:06:32

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 10 原创内容,给于鼓励

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 石头_HOTO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
PH计和酸碱浓度是不一样的,不要混为一谈,PH计管道上安装,一般采取旁通管引流取样方式

 

发表于 2018-8-21 14:14:47

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
青涩年华 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hxch150804 发表于 2018-8-21 14:14
PH计和酸碱浓度是不一样的,不要混为一谈,PH计管道上安装,一般采取旁通管引流取样方式

受教了,如果流速、温度、压力都合适,管道也比较细如DN100,也需要 引流取样吗

 

发表于 2018-8-21 14:34:43

回复

使用道具 举报

1.        不推荐直接管路安装,快速流动、含有气泡的水体会造成测量数据错误;
2.        纯净水管路直接安装,会导致测量不准,传感器过早失效,测点以下水体污染,推荐使用P34A/B流通装置,pH传感器更换与标定无须断流;
3.        对于管路不便安装的环境,推荐使用P33一体化流通装置,具有流量调节功能;
4.        对于含有纤维状物质或微小颗粒的介质的水体中加装角向过滤器,防止对传感器的缠绕;
5.        测量化学介质时必须选择玻璃和PPS壳体的耐受腐蚀的传感器;
6.        对于高温介质的pH测量推荐采用热交换器降温的方法,将高热介质降低到60℃以内进行测量,以获得准确的数据和长期寿命;
7.        现场更换pH传感器不方便,推荐1220A 分体式pH传感器,不需要更换线缆和重新布线,仅需更换化学头即可;
8.        明渠或水塘、河流安装时,推荐采用浮床式安装,选用一体式传感器保证传;
感器等深测量;
9.        污水池、废水池、溶液池推荐浸没式安装,推荐使用一体式传感器;
10.        反应釜、物料罐推荐采用法兰式浸没安装,使用一体式传感器;
11.        具有搅拌器的物料罐和反应釜推荐采用内固定多孔保护管;
12.        生物制药、高压灭菌推荐高温玻璃pH 传感器,配套加压护套使用;
13.        pH传感器水平或倒置安装不能正常工作,必须垂直或小于15度安装;
14.        pH信号属微弱电位信号,采集电缆应独立走线,禁止与强电一同穿管;
15.        传感器引线为超高阻、低噪声专用电缆,不可以私自裁剪或接续;
16.        不易拆卸和维护的容器或危险现场推荐引流测量,不可引流测量的推荐射流清洗或压缩空气冲洗。

 

发表于 2018-8-21 14:34:45

评分

参与人数 3财富 +11 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
青涩年华 + 4 积极参与
石头_HOTO + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

caocheng 发表于 2018-8-21 14:34
1.        不推荐直接管路安装,快速流动、含有气泡的水体会造成测量数据错误;
2.        纯净水管路直接安装,会导致测 ...

学习了,管道安装这块管径有要求吗

 

发表于 2018-8-21 14:38:48

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
石头_HOTO 发表于 2018-8-21 14:34
受教了,如果流速、温度、压力都合适,管道也比较细如DN100,也需要 引流取样吗

这样做的目的,一是考虑测量环境,一是考虑,万一介质漏了,切断旁路阀,可以拆下来检修,不影响生产,PH计前后加阀门

 

发表于 2018-8-21 14:46:04

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
石头_HOTO + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hxch150804 发表于 2018-8-21 14:46
这样做的目的,一是考虑测量环境,一是考虑,万一介质漏了,切断旁路阀,可以拆下来检修,不影响生产,PH ...

收到,秒懂

 

发表于 2018-8-21 14:46:57

回复

使用道具 举报

alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我们一般是采用流通池安装

 

发表于 2018-8-21 15:00:45

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
石头_HOTO + 2 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

alasnow 发表于 2018-8-21 15:00
我们一般是采用流通池安装

有流通池安装的图纸和照片吗,学习学习

 

发表于 2018-8-21 15:04:43

回复

使用道具 举报

唉~~~~~PH计小乖乖,你咋比秦岭山里的野狼,还难曰外?。。。。。。野猪深刻不理解挖。


 

发表于 2018-8-21 15:57:36

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
石头_HOTO + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个不能告诉你,你自己想去吧。

 

发表于 2018-8-21 16:36:35

回复

使用道具 举报

学习了,比较全面!

 

发表于 2018-8-30 07:36:25

回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
介质间断流动的怎么办?会不会坏探头?

 

发表于 2018-8-30 08:38:14

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.072381 second(s), 106 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197