perfecter03楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初一  |  头衔:  【仪表设计】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
hfrs 发表于 2018-8-22 14:14
这是规范的规定,你要有问题,找规范制订者。做设计要懂规矩,在这个基础上才能自由发挥。

你总说规范,我现在手里HG/T 20510-2014和SH/T 3020-2013两个不同行业的供气规范,你说说你看过的规范哪里提到气源分配器分支管长度要求。

 

发表于 2018-8-22 16:57:14

点评

气源分配器支管没有长度要求,有管径要求,你说的两个规范图纸都很清楚表述。你若清楚只是想抬杠,就算了,你继续按你想的做。  详情 回复 发表于 2018-8-22 19:34
回复

使用道具 举报

perfecter03楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初一  |  头衔:  【仪表设计】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一只虾米 发表于 2018-8-22 16:12
应该是支管10M吧,然后从气源球阀到过滤加压阀用的乏10的,差不多1M到2M

差不多是这个意思。我的气源球阀接口就是1/2NPT转Φ8的。。相当于到阀门附近采用Φ8的管,我这边安装图里管这段叫气动管缆。我现在明白了。

 

发表于 2018-8-22 16:59:07

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
perfecter03 发表于 2018-8-22 16:57
你总说规范,我现在手里HG/T 20510-2014和SH/T 3020-2013两个不同行业的供气规范,你说说你看过的规范哪 ...

气源分配器支管没有长度要求,有管径要求,你说的两个规范图纸都很清楚表述。你若清楚只是想抬杠,就算了,你继续按你想的做。

 

发表于 2018-8-22 19:34:40

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076223 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197