[讨论] FISHER DVC6000系列单作用定位器 输出压力缓慢波动什么原因,排除执行机构漏气

[复制链接]
2.9K |17
qq_“思考人生”614614VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
FISHER  DVC6000系列单作用定位器  输出压力缓慢波动什么原因,排除执行机构漏气

 

发表于 2018-8-16 21:24:08

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 qq_“思考人生”614614 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
反馈杆松动,增幅器没调好,pid参数没调好等等原因都有可能。

 

发表于 2018-8-16 22:26:50

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qq_“思考人生”614614楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zhbst 发表于 2018-08-16 22:26
反馈杆松动,增幅器没调好,pid参数没调好等等原因都有可能。
这些也可以排除了

 

发表于 2018-8-17 05:35:26

回复

使用道具 举报

zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
你要是打手动,阀门没动就是压力表坏了,或者压力表处的过滤网堵什么的。

 

发表于 2018-8-17 06:29:10

回复

使用道具 举报

qq_“思考人生”614614楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zhbst 发表于 2018-08-17 06:29
你要是打手动,阀门没动就是压力表坏了,或者压力表处的过滤网堵
我描述的不太清楚,首先是上下行程阀位稳定后 阀位有波动,才发现压力有波动的,故障现象很像哪里漏气,执行机构漏气可排除,所有管线都紧了一遍,感觉定位器以外的地方漏气可能性可以排除了,怀疑定位器有点问题,压力是平均0.1psi/s的下降,最后压力上升

 

发表于 2018-8-17 07:07:34

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
955559 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qq_“思考人生”614614楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
qq_“思考人生”614614 发表于 2018-08-17 07:07
我描述的不太清楚,首先是上下行程阀位稳定后 阀位有波动,才发
导致阀位波动

 

发表于 2018-8-17 07:08:01

回复

使用道具 举报

baoguoyu0017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
放大器、IP检查了吗?可以拆开清一清,这些脏了也会引起波动。

 

发表于 2018-8-17 09:06:31

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

小烈子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
先查各类测量数据,调节数值,表类.....
再检查阀门本身问题....
我来围观阀门本身问题怎么检查的哈...

 

发表于 2018-8-17 09:34:28

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

附件没有费希尔的点吗?让他们过来检查下。

 

发表于 2018-8-17 09:57:44

回复

使用道具 举报

zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
qq_“思考人生”614614 发表于 2018-08-17 07:07
我描述的不太清楚,首先是上下行程阀位稳定后 阀位有波动,才发
首先你要排除打手动波动不,手动如果不波动,90%概率是pid设置问题,手动如果波动一会就不波动了,90%的概率是定位器没调节好或气源增幅器没调好之类。如果无规律乱波动且气缸异常声多半要检查弹簧,实在不行就替换法。

 

发表于 2018-8-17 10:53:08

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hanqizlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
排查一下IP转换器,我们出现过温度高,造成IP转换器内的油融化,出现波动直至不动的现象。

 

发表于 2018-8-17 11:04:16

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

qq_“思考人生”614614楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
baoguoyu0017 发表于 2018-08-17 09:06
放大器、IP检查了吗?可以拆开清一清,这些脏了也会引起波动。
这个具体怎么检查清洗,目前了解的不多

 

发表于 2018-8-17 11:51:03

回复

使用道具 举报

qq_“思考人生”614614楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
zhbst 发表于 2018-08-17 10:53
首先你要排除打手动波动不,手动如果不波动,90%概率是pid
说的就是手动,定位器已经调好了,参数问题不大

 

发表于 2018-8-17 11:51:34

回复

使用道具 举报

baoguoyu0017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
qq_“思考人生”614614 发表于 2018-8-17 11:51
这个具体怎么检查清洗,目前了解的不多

拆下来擦一擦,用压缩空气吹吹IP的孔,不过密封圈不能吹丢了。

 

发表于 2018-8-28 11:34:12

回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
用肥皂水确定有无 泄漏。

 

发表于 2018-8-28 17:33:32

回复

使用道具 举报

823893684VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
如果手动控制还出现你这个情况,换个减压阀试试吧!我遇见过的fisher定位器出现你说的情况,都是减压阀有问题。

 

发表于 2018-8-30 07:36:20

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
青涩年华 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

leily1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一般可能是压电阀坏了,导致微调出现问题!

 

发表于 2018-8-30 10:56:41

回复

使用道具 举报

yangwenrui100VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
还是阀门不稳定造成的,气源压力也波动的话有可能减压阀风量不够造成的!

 

发表于 2018-10-17 23:20:35

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.096886 second(s), 122 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197