测量的气体,现场送过来的是NM3/h

流量计里面可以设置温度和压力补偿,但是不能测量运行实时的P&T


现在现场是这样做的:

量程是和dcs的一样0-570000NM3/h

表里面设置了运行时候的压力和温度:3.17MPa,32℃


dcs中组态0-570000Nm3/h

做了温压补偿,P=3.375 T=32℃


 

发表于 2018-7-20 14:22:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 Zor0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

恭喜喽,恭喜你测不准 。。。不解释 。

 

发表于 2018-7-20 15:10:28

回复

使用道具 举报

zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
如果你有补偿公式,就只需要速度流量甚至流速,直接在dcs上调用该管道上的温度,压力用公式计算。如果他的表支持表头设置温度,压力,可以直接换算成标况流量。

 

发表于 2018-7-20 16:44:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
budaoweng123 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
气体超声波流量计如果进行了温度、压力补偿,已换算为标况流量并输出4-20mA,为什么DCS还要进行补偿呢?
气体超声波流量计这么贵,为啥搞人工补偿?为啥不装压力传感器、温度传感器进行实时补偿呢?

 

发表于 2018-7-20 19:01:16

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
budaoweng123 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

流量计里面可以设置温度和压力补偿,但是不能测量运行实时的P&T
没有测量实时的温度和压力,那你现场怎么实现补偿的,这不是开玩笑嘛

 

发表于 2018-7-20 20:15:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
一般流量计里有温度和 压力测量才做温压补偿,如果没有只是内部输入,结果不太准,建议在DCS上做温压补偿,这样好做

 

发表于 2018-7-21 09:47:25

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Zor0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Akari
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zhbst 发表于 2018-7-20 16:44
如果你有补偿公式,就只需要速度流量甚至流速,直接在dcs上调用该管道上的温度,压力用公式计算。如果他的 ...

能设置 但是设置的是定值啊

 

发表于 2018-7-21 18:05:22

回复

使用道具 举报

Zor0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Akari
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
shakic 发表于 2018-7-20 19:01
气体超声波流量计如果进行了温度、压力补偿,已换算为标况流量并输出4-20mA,为什么DCS还要进行补偿呢?
...

你说的很有道理。现实就是表里面不能测量实时的 PT  

那你看这种情况该怎么做 才准确。

 

发表于 2018-7-21 18:06:43

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
将现场来的“标方”进一步按照实时温度压力进行补偿,就是实时标方了。

 

发表于 2018-7-22 10:32:31

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
问题是你的流量计不带温度压力测量装置,那么你的管道上其他位置有没有温度压力测量点,有了可以考虑引用,如果你也不想引用,且管道温度压力进入了DCS系统,你可以考虑用DCS做温压补偿公式,如果有测量点,我可以给你公式,等你回话

 

发表于 2018-7-22 10:49:58

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 cqdfwy 于 2018-7-24 10:57 编辑
Zor0 发表于 2018-7-21 18:06
你说的很有道理。现实就是表里面不能测量实时的 PT  

那你看这种情况该怎么做 才准确。

      4#不是说了吗?  “为啥不装压力传感器、温度传感器进行实时补偿呢?”。
     流量计允许(既然带温压补偿功能就应该能够接受温压输入信号)输入温、压信号时,就采用外置信号传感器测量送流量计进行补充啊,这样才能准确测量;
     你在流量计里直接设置温压值来进行计算,那温压值与实际运行情况不一致如何保证测量准确呢?这个温压设定值是当温压传感器故障时临时代替用的,不是让你长期使用的。
     你流量计上已经进行了温压补偿(不管是采用的设置温压值还是温压测量值),输出的就是标况流量了,DCS再进行补偿就是重复补偿,是错误的。只有流量计输出的是工况流量(单位是M3/h,而不是NM3/h)时才能在DCS端进行补偿。

 

发表于 2018-7-24 10:54:49

评分

参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 1 积极参与
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Zor0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Akari
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
cqdfwy 发表于 2018-7-24 10:54
4#不是说了吗?  “为啥不装压力传感器、温度传感器进行实时补偿呢?”。
     流量计允许(既然 ...

谢谢分享。现在的确重了。

设计院居然那么设置得。

可能考虑到现场是定值吧 不是实时测量PT的

 

发表于 2018-7-24 20:47:22

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Zor0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Akari
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hxch150804 发表于 2018-7-22 10:49
问题是你的流量计不带温度压力测量装置,那么你的管道上其他位置有没有温度压力测量点,有了可以考虑引用, ...

我想知道如果在dcs里面补偿 该怎么计算。谢谢

 

发表于 2018-7-25 06:40:29

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Zor0 发表于 2018-7-25 06:40
我想知道如果在dcs里面补偿 该怎么计算。谢谢

明天发上来,今天资料没在身边

 

发表于 2018-7-25 08:08:15

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
DCS系统流量软补偿公式

 

发表于 2018-7-25 09:00:01

DCS流量常用公式.pdf

46.25 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值

另需要【60  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]  

.

评分

参与人数 2财富 +13 收起 理由
gaodi913 + 10 资料文件共享
shrien + 3 资料文件共享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Zor0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Akari
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hxch150804 发表于 2018-7-25 09:00
DCS系统流量软补偿公式

非常感谢  太好了。

 

发表于 2018-7-25 18:53:04

回复

使用道具 举报

逐梦_HRAZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
                                           

 

发表于 2018-7-27 11:53:31

回复

使用道具 举报

hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
看了半天不就是不会补偿呗,不会补偿直接说得了,真麻烦。补偿就是理想气体方程。

 

发表于 2018-7-27 15:32:18

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
955559 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

MONEYBOYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
hxch150804 发表于 2018-7-25 09:00
DCS系统流量软补偿公式

谢谢分享,但是无法预览下呢

 

发表于 2019-6-12 20:33:14

回复

使用道具 举报

超声波女疯子,
超声波女混子,

超声波温压补偿?
要补偿得直接去补声速么,补温度压力能补准个锤子呀——声速可不是拿理想气体方程能算出来的哈!

女疯子超声波,给腰里缠个棍棍,挺着肚脐眼,装大爷闹发情外。
呵呵呵,
看你那逼样,公安城管都懒得抽你 ........





 

发表于 2019-6-13 09:29:48

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127449 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197