机组水温35度就报警,浊循环出水就不能高于35度,且酸洗机组回水温度有50度以上,夏季要补大量自来水,怎么样才能节本,那么就降低回水温度吗?

 

发表于 2018-7-19 06:52:28

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 鼓励新会员发言

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 dingxuhua520 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
换热器被,或者考虑用什么现有冷的介质降温

 

发表于 2018-7-19 07:57:26

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

dingxuhua520楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
woliaibo 发表于 2018-7-19 07:57
换热器被,或者考虑用什么现有冷的介质降温

版主你好,我现在有个想法,就是在沉淀池曝气,气泡带走一些温度,这样可行吗?只要回水温度从50+的温度下降到47度,就可以节省很多自来水。

 

发表于 2018-7-19 08:37:31

点评

想法不错,但是曝气是不能降温的。,因为风机吹出来的风温度一般不低。 而且曝气的能耗可不低。你可以计算下。 整个生化系统的能耗。很大一部分来自曝气  详情 回复 发表于 2018-7-19 09:57

评分

参与人数 1财富 +10 魅力 +1 收起 理由
woliaibo + 10 + 1 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
dingxuhua520 发表于 2018-7-19 08:37
版主你好,我现在有个想法,就是在沉淀池曝气,气泡带走一些温度,这样可行吗?只要回水温度从50+的温度 ...

想法不错,但是曝气是不能降温的。,因为风机吹出来的风温度一般不低。
而且曝气的能耗可不低。你可以计算下。
整个生化系统的能耗。很大一部分来自曝气

 

发表于 2018-7-19 09:57:15

回复

使用道具 举报

qq_低调的潇洒324324VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
循环水系统降温措施做好了没啊?换热器堵塞要清洗,凉水塔效果如何呢,夏季生产热负荷高,不加大循环水量就降低生产负荷嘛

 

发表于 2018-7-22 15:32:28

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
qxxxiaoao + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
1.生產過程中熱交換器共有多少套?   要被帶走的熱量到底有多少? 我覺得是不是沒有評估好,而且水塔數量感覺不夠...(很簡單的判斷方式就是看"塔"的操作溫度/壓力是否太高!?)
2.風車的角度可以調整確保降溫較為明顯(相對飛散損失會變多)
3.補水的水溫高低?!
這些都是影響的關鍵  請先重新評估

 

发表于 2018-9-18 16:55:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
qxxxiaoao + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
钢厂的浊环是冲洗水,对水质的要求相对偏低。但是换热方式主要还是接触换热。这样对低温水的硬性需求比较大。我觉得贵方可以考虑更换下增加下再生低温水的使用。
1、可以考虑下是否有低温的回收工艺水,补充进来;
2、看是否有中水,价格相对便宜,而且现场国家提倡使用中水补入这种系统,而且对本身这个系统也没太大危害;
3、采用其他降温方式降低循环水的温度,至于系统改造什么的要基于成本核算和贵方现场实际情况,其实贵方更有发言权。

 

发表于 2018-9-19 16:37:56

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
qxxxiaoao + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

100006585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
设计量是否饱和,冷却风机是否起到效果,冷却塔内部挡水板,集水槽,喷淋管是否完好,喷淋效果明显,配套过滤器是否有投入使用定期反洗,浓缩倍率上来了,青苔多了,有没有及时杀菌剥离处理然后置换水。

 

发表于 2018-9-20 10:51:10

回复

使用道具 举报

100006585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
dingxuhua520 发表于 2018-07-19 08:37
版主你好,我现在有个想法,就是在沉淀池曝气,气泡带走一些温度
不敢瀑气,溶解氧含量上升,氧腐蚀概率会上升,也会促进微生物生长。

 

发表于 2018-9-20 10:53:51

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.146505 second(s), 87 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197