[讨论] 【动设备技术版】每日一题20180704制冷系统—制冷参数(15)

[复制链接]
1.7K |7

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 YORK工业冷冻 于 2018-7-6 17:13 编辑

本年度【每日一题】分三个方向:螺杆制冷压缩机、制冷系统、油路系统,带大家全面了解制冷技术。(遇到不会的,回答不上来的,请大家积极查阅资料,在查阅的同时,你们的能力是在提升的!)
(本帖凡是参与评论者奖励1-3财富,回答完好10-15,有效期两天)
==============================

制冷系统—制冷参数(15):小温差/趋近温度,这个参数也是至关重要的,他可以反映出冰机的什么状态呢?

答:小温差可以反映冰机换热器的换热效果
微信图片_20180628084317.jpg



==============================
精品推广:
动设备---约克压缩机维修调试视频
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833
动设备---约克螺杆式压缩机检修流程
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833
动设备---约克昆腾控制中心升级
https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html
动设备---GEA格拉索螺杆压缩机大修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html
动设备---英国豪顿HOWDEN螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html
动设备---日本前川MYCOM螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=

 

发表于 2018-7-4 11:44:10

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
蓝天 + 15 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

“小温差”是业内的俗称,学名叫“趋近温差”。
比如以水冷式冷水机组为例:冷凝器里的“制冷剂饱和冷凝温度”与“冷却水出水温度”之间的差值,就叫“小温差”,一般是1-2℃。同理,蒸发器里“制冷剂饱和蒸发温度”与“冷冻水出水温度”的差值也叫小温差,对满液式蒸发器来说,也是1℃或1℃多一点,干式蒸发器会大一些,到5℃多。风冷机组上这个值会比较大,比如15℃,所以一般不叫小温差,改叫“传热温差”,其实“传热温差”严格来说有别的定义的,不懂的人很容易混淆。(比如进出水温差,有的人也叫传热温差)
“小温差”大,表示换热器的换热效率下降了,该采取措施了。该清洗就清洗,该做水处理就做水处理,该拉油的就拉油等等,是个直观的指标。像“进出水温差”如果变小了,既有可能是水流量过大引起,也可能是换热效率低引起,就不那么直观了。

 

发表于 2018-7-4 14:17:52

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
就是指传热温差。温差变大,表示换热器的换热效率下降,

 

发表于 2018-7-4 18:31:56

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
YORK工业冷冻 + 10 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 匆匆的过客 于 2018-7-4 22:38 编辑

小温差是业内的x i惯叫法,学名应该叫“趋近温差”。
制冷机中的小温差有两处蒸发器的小温差与冷凝器的小温差分别指的是:蒸发器的小温差是指蒸发器中制冷剂的饱和温度与冷冻水出口温度的差值,冷凝器的小温差是指冷凝器中制冷剂的饱和温度与冷却水出口温度的差值蒸发趋近温度=冷冻水出水温度 - 制冷剂蒸发温度;
冷凝趋近温度 = 制冷剂冷凝温度 - 冷却水出水温度;
以水冷式冷水机组为例:冷凝器里的“制冷剂饱和冷凝温度”与“冷却水出水温度”之间的差值,就叫“小温差”,一般是1-2℃。同理,蒸发器里“制冷剂饱和蒸发温度”与“冷冻水出水温度”的差值也叫小温差,对满液式蒸发器来说,也是1℃或1℃多一点,干式蒸发器会大一些,到5℃多。
“小温差”大,表示换热器的换热效率下降了,有可能是结垢、粘附异物等,该清洗就清洗,该做水处理就做水处理,该拉油的就拉油等等。
“进出水温差”如果变小了,既有可能是水流量过大引起,也可能是换热效率低引起,需要进一步分析,针对性解决。

 

发表于 2018-7-4 22:37:16

评分

参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

这个真不会、、、、期待指教

 

发表于 2018-7-6 10:40:10

回复

使用道具 举报

看了前面一期的帖子,小温差可以看出冰机的冷凝效果是否良好?

 

发表于 2018-7-6 10:43:59

回复

使用道具 举报

维维豆奶/kb 发表于 2018-7-6 10:43
看了前面一期的帖子,小温差可以看出冰机的冷凝效果是否良好?

是的,他主要是出水温度与制冷剂饱和温度的差值
举个例子:
我手的温度是30度   一块铁的温度是-1度;
我想用手加热这块铁
经过一段时间,我手的温度变成了20度,铁块温度也到20度了

其实手的30度相当于排气的制冷剂温度
一块铁的-1度相当于相当于进水温度

经过一段时间  铁块的20度相当于出水温度
                   手的20度相当于制冷剂的饱和温度
为什么到后来我跟铁块温度都一样了,那是因为我们是直接接触的,之间没有铜管
不考虑外界因素影响,如果有个铜管在手跟铁之间,那么铁的温度永远达不到我手的温度。能理解么

 

发表于 2018-7-6 11:14:16

回复

使用道具 举报

一袋枭雄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请问冷凝器和蒸发器里的冷媒水的饱和温度怎么知道呢,还是设备就自带这个小温差显示呢。

 

发表于 2018-7-8 14:03:23

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.054172 second(s), 71 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197