[讨论] 装置上的孔板流量计为什么没有几个准确的

[复制链接]
7K |40
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
袁林华 发表于 2018-6-21 11:40
孔板在使用中会有附着物,导致节流元件的节流口形状不规则,导致检测出来的差压值发生变化,换算出来的流量 ...

所以说要加强维护工作,该清洗孔板时一定要清洗,其实还包括节流装置及测量直管段都是需要清洗的。

 

发表于 2018-6-21 16:16:45

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
w1d3d55 发表于 2018-6-20 18:48
有公式估算一下也可以,不知道哪里有公式?

还没明白?找制造厂家要公式吧。

 

发表于 2018-6-21 16:18:39

回复

使用道具 举报

开源节流仪_AEYSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
多了解孔板流量计就知道他的优缺点了,任何产品都是有优劣的,感性认识不行。

 

发表于 2018-6-21 16:47:49

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

w1d3d55楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
开源节流仪_AEYS 发表于 2018-6-21 16:47
多了解孔板流量计就知道他的优缺点了,任何产品都是有优劣的,感性认识不行。

大师 能否给一个孔板流量计理论计算公式?

 

发表于 2018-6-23 07:26:23

回复

使用道具 举报

cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
严重怀疑:楼主是搞仪表或自控的?

 

发表于 2018-6-26 10:46:57

回复

使用道具 举报

zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  
个人认为,孔板不准,多半是取压部分安装有问题。包括导压管方向、根部阀、导压管长度等等。我们这里用的孔板都还可以,十几年都没换,有的还贸易结算呢。

 

发表于 2018-6-26 12:55:10

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
shrien + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhaolongyingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
影响孔板精度的因素很多,首先要保证的是制造精度,开孔尺寸控制在计算书要求的范围内;孔板刃口一定要做好,安装时不能破坏刃口的边缘;引压管按照安装规范,不能积液、或是有气泡,现在一般在变送器上面开方,变送器的安装位置也有讲究,最好表头水平,保证打开平衡阀均压时测量到的压差一定为零。以上这些是制造安装上的要求。
运行中如果想保持精度就一定需要修正,其实所谓的修正就是重新按照实际操作参数计算一个新的差压值,以天然气为例,重新计算需要实际操作的压力、温度,还需要实际的气体组分,计算相对密度和气体粘度,所以中石油、中石化销售天然气所用的孔板一般是每个季度就要调整一次,不过他们有流量计算机,每次只需要将气体组分输入,系统会自动计算差压值,然后修改变送器就可以了。
自己在装置上修正就需要两点:一是你要有这个计算软件,二是你要会用。不会用,给你软件也不行,计算一个孔板需要查很多参数,比如气体的密度、粘度、孔板材料的膨胀系数、管道的系数等等。
我自己好歹还会计算,我们厂里和中石油的贸易结算的孔板是两个厂家的,年代也不同,根据中石油提供的天然气组分,修正后,每天36万标方的流量,两台表的误差两千方以内。

 

发表于 2018-7-6 11:50:33

评分

参与人数 2财富 +17 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
shrien + 7 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

冰雪087VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
工艺生产是否正常,只有正常的工艺,保证正常的开度,才能让仪表工作在正常范围内!有些工艺原因阀门开度较小,造成流量使用偏低,造成了孔板显示流量偏大现象。

 

发表于 2018-7-8 17:12:58

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

瑞达仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
具体工况具体分析,影响因素太多了,有可能某些小厂直接做没有标定没有计算

 

发表于 2018-7-9 16:14:32

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ierenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
标准孔板配差压变送器测液位,理论上精度不是大问题,很多场合甚至用来做贸易交接。
问题是,容易出问题的地方太多了。
首先,工艺专业提供的介质物性要准确,这个问题通常不大。
其次,仪表专业设计不能有差错。常见错误是笼统的认为孔板上下游直管段要求是前十后五。这是错误的。标准规范里有对照表,根据上下游管路情况和孔板本身的开孔比,极端情况上游甚至有70倍D(如果我没记错的话)。
然后还有安装。在现场见过装置运行了一段时间发现孔板压根没装。还有孔板装反了,引压管坡度问题,等等。
靠谱的孔板制造厂不算太难找,简单机加工,负责任就行。

 

发表于 2018-7-10 15:34:24

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1、孔板流量有两部分,一部分是变送器,一部分是孔板装置。变送器的选型是根据孔板的结果来完成的。
2、孔板的制作完全依据最初提供的原始数据,这些数据包括,被测量介质种类、压力、温度、密度、管道规格、最大最小流量等等一系列参数。
3、一旦孔板制作完成,那么孔板的测量依据就固定了,如果实际被测介质或是管道的任何一项参数发生了变化,都将会影响测量准确度。
4、比如换介质了,温度压力变化比较大,当时提供的参数不准确。如果真的发生这样的事情,那没有办法,只能提供最新的介质参数重新计算,更换孔板了,重新计算之后,还要根据计算结果去考虑变送器部分是否还能继续使用。

 

发表于 2018-7-11 13:02:53

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

iwjtueabk | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
流量計都有其誤差
孔口板流量計誤差30%...(ORIFICE)
如果很在意流量多寡  請用質量流量計(MASS)

 

发表于 2018-7-13 09:20:53

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

沐涯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
流量计本身就不准确,因为流量计制造要考虑的因素太多了,温度、压力、介质密度、粘稠度、表体材料,现场干扰等等。我认为流量计最看好的参数应该是重复性。

 

发表于 2018-7-18 11:21:04

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.185624 second(s), 121 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197