敢为各位,规范要求液化烃压力球罐必须设施注水口及相关设施,请问关于注水线上的控制阀门是否必须设置有远程控?有没有相关规范支撑?

 

发表于 2018-5-7 19:11:07

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
薄荷人生 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 wtfireman 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

没有要求一定要远程控制阀。毕竟注水是指在泄漏但未着火时的紧急措施。

 

发表于 2018-5-14 09:38:08

回复

使用道具 举报

jdzlrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
要安装远程控制呢,现场泄露人员不好靠近,要远程。

 

发表于 2018-5-14 15:00:12

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
薄荷人生 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Pemical666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
之前也纠结过这个问题,没有规范说一定要远程控制,但是我们现在一般都做成远程控制的

 

发表于 2018-5-17 14:03:43

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
薄荷人生 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Pemical666 发表于 2018-5-17 14:03
之前也纠结过这个问题,没有规范说一定要远程控制,但是我们现在一般都做成远程控制的

做成远控没有问题,但是建议做好以下两点:
1. 阀门还是带手轮,实在不行可以手动;
2. 不管是电缆或是气相线,都要做好保护措施

 

发表于 2018-5-18 15:44:39

回复

使用道具 举报

Pemical666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
薄荷人生 发表于 2018-5-18 15:44
做成远控没有问题,但是建议做好以下两点:
1. 阀门还是带手轮,实在不行可以手动;
2. 不管是电缆或是 ...

恩是的,气动加手动

 

发表于 2018-5-18 17:22:43

回复

使用道具 举报

qianlian2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
相关规范貌似没有这个规定,但安监出的隐患解读中,对这个阀门有要求,设置带手动功能的远程控制阀。

 

发表于 2018-6-6 22:00:32

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
薄荷人生 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
请参考 GB50160-2008 石油化工企业设计防火规范
8.10.10 全压力式、半冷冻式液化烃储罐固定式消防冷却水管道的设置应符合下列规定:
2. 消防冷却水系统可采用手动或遥控控制阀,当储罐容积等于或大于1000m3时,应采用遥控控制阀;
3. 控制阀应设在防火堤外,距被保护罐壁不宜小于15m;

 

发表于 2018-6-21 07:34:19

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
薄荷人生 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

gedong456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
没有要求,阀门不能设置在围堰内

 

发表于 2018-6-30 15:14:38

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
薄荷人生 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

樱友藏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
Pemical666 发表于 2018-5-18 17:22
恩是的,气动加手动

关于注水阀门做成远程控制的,是选择故障开还是故障关呢。

 

发表于 2022-9-20 10:43:12

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.166019 second(s), 82 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197