[控制系统] 两个电磁阀控制的那种气缸阀如何DCS加点?

[复制链接]
3.1K |9
18562055619VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
两个电磁阀的气缸阀,就是常用于连锁的那种气缸阀,是建两个DO点吗?一个管开一个管关?如果是这样的话,我开完阀再关阀的时候,控制开阀的那个电磁阀是如何失电的?

 

发表于 2018-4-26 20:43:31

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
budaoweng123 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 18562055619 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

18562055619楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
谁懂求帮助

 

发表于 2018-4-26 20:49:22

回复

使用道具 举报

mndonpinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
上图吧

 

发表于 2018-4-26 21:36:25

回复

使用道具 举报

18562055619楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
没图 就是SIS常用的那种外形跟两个气缸阀叠在一起的那种气缸阀 有两个电磁阀控制开关

 

发表于 2018-4-26 21:52:11

回复

使用道具 举报

阿发_GWTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
一个点控制,现场执行机构取反

 

发表于 2018-4-27 08:56:39

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
budaoweng123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
因为是SIS上用的,所以考虑比较周全,用两个电磁阀阀。但是分两种情况,如果是担心误动作的,那么就是两个电磁阀串联工作,也就是必须两个电磁阀都失电或得电阀门才会动作。如果是担心拒动作的,那么是两个电磁阀并联工作,SIS给出的信号是两个电磁阀都失电或得电,只要一个电磁阀工作,联锁就起作用了。所以楼主要看看你们的电磁阀实际是哪种接法。

 

发表于 2018-4-27 10:13:53

评分

参与人数 2财富 +11 海川分 +10 收起 理由
chensf123 + 6 积极参与
Yann + 5 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

18562055619楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
ssln123 发表于 2018-04-27 10:13
因为是SIS上用的,所以考虑比较周全,用两个电磁阀阀。但是分
我看两个电磁阀的气路是串起来的

 

发表于 2018-4-27 12:41:47

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
budaoweng123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
6楼说反了,一般情况下是失电联锁,担心误动作,那么就是两个电磁阀并联工作,必须两个电磁阀都失电阀门才会动作;为保证安全性,两个电磁阀串联工作,只要一个电磁阀失电,阀门就会动作

 

发表于 2018-5-3 17:04:17

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

参见《GB/T 50770-2013 石油化工安全仪表系统设计规范》条文说明第7.4.5关于冗余配置电磁阀的说明和接线图,上面说的很清楚。

 

发表于 2018-5-3 17:42:53

回复

使用道具 举报

咖啡猪VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8102712】  已绑手机  
SIS系统联锁的,这个要看气路图的,看看是那种连接方式,一般需要两个DO点!

 

发表于 2018-5-3 18:14:05

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.846201 second(s), 92 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197