加入五千万化工人社群
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
近期在项目中用的的一款KZQDF系列的电磁阀,发现有严重内漏现象,原因分析如下。不知是否找到主要原因。还请熟悉电磁阀的专家指点。
1. 问题阐述 (1) 预臭氧投加电磁阀内漏。 现场反馈:在电磁阀断电处于关闭状态,依然有臭氧气体从电磁阀流出来,使投加计量不准确。 2. 问题原因分析 2.1 电磁阀内漏原因 (1)电磁阀密封垫片被臭氧腐蚀或磨损。 (2)阀座有缺陷或粘附赃物。 (3)电磁阀阀芯(活塞)加工问题,与阀座间接触不严密。 (4)弹簧装配不良变形或寿命到期。
(5)电磁阀安装方向错误,阀体上流向与臭氧气体流向不一致。 (6)电磁阀侧装,电磁阀一般水平安装,垂直安装可能引起电磁阀内漏。 (7)电磁阀型号选错。 管路最高压差<0.04MPa时,应选用如2W,ZQDF,ZCM,ZCR等直动式或分步直动式电磁阀。管道最低工作压差大于0.04MPa时应选用先导式电磁阀(压差式)。由于臭氧投加管道压力不高,先导式电磁阀不适用。 3. 解决方案 3.1 电磁阀内漏问题解决方案 (1)核实电磁阀安装方式是否水平、顺介质流向安装。 (2)拆下电磁阀,检查阀芯,阀座是否有粘附赃物或缺陷损坏情况,如有,更换。 (3)核实电磁阀型号是否为直动式或分步直动式,如不是,更换。
(4)如3点上均无问题,可能是电磁阀质量问题,更换供应商。
|