QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
燧石技术

[讨论] 什么是紧急切断阀?

[复制链接]
5.7K |12
阅读字号:
shiwendong | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
什么是紧急切断阀?

(1)在《中国石化液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定-2011》一文中是如下定义的:
    紧急切断阀(emergency shut off valve):专用于安装在液化烃球罐的进出口管道上,当罐区内发生火灾、泄漏等事故时能够快速及紧密切断(TSO)和隔离易燃及有毒物料的开关阀。
    当球罐液位达到或超过高高液位限时,紧急切断阀能用于防止物料溢罐。
    紧急切断阀应具有自动和手动关闭功能,手动关闭功能应包括控制室遥控手动关闭及现场手动关闭。
   
   (2) 在此之外,在其他的文件资料上还有一下定义:
    emergency shutdown valve紧急关断阀、
    emergency isolation shutdown valve紧急隔离阀
  emergeycy block valve紧急隔离阀
    无论怎么称呼其名号,其功能无怪乎一个,通过切断,或者隔离,达到在发生火灾时可以最大限度的减小火灾对生产装置的影响,防止灾情的进一步扩大。
    其它对紧急切断阀的诸如配管要求、TSO要求、手自动关闭功能,皆是服务于从属于这个火灾安全功能。
    在平时的工作过程中,很多人会把用于火灾隔离的紧急切断阀与用于安全联锁SIS的切断阀相混淆。

    其实,紧急切断阀EBV不同于SIS中联锁用的切断阀。
     SIS中的阀门是为了降低风险而设置的阀门,在发生危险之前动作,有功能安全和安全功能的要求(在SRS中详尽描述),没有结构设计上的防火要求;       而此处的紧急切断阀有API的防火结构设计要求,是发生火灾后的能够在火情情况下的可以实现减灾的操作。至于采用BPCS还是SIS联锁,应根据HAZOP和LOPA的分析结果有无SIF而定。

      
      

 

发表于 2018-1-25 10:59:59

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 5 谢谢分享

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 shiwendong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

学习一下

 

发表于 2018-1-25 14:40:00

回复

使用道具 举报

子,他不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我之前的理解就是快速开关

 

发表于 2018-1-25 15:17:28

回复

使用道具 举报

谢谢分享

 

发表于 2018-1-25 17:57:51

回复

使用道具 举报

很专业,加深了对紧急切断阀的理解,谢谢分享!

 

发表于 2018-1-25 20:39:32

回复

使用道具 举报

顶风尿一身VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
受教了

 

发表于 2018-1-27 22:58:51

回复

使用道具 举报

很专业,加深了对紧急切断阀的理解,谢谢分享!

 

发表于 2018-4-6 13:08:05

回复

使用道具 举报

那就是说,紧急切断阀的功能包含SIS联锁切断阀,不光能高高联锁切断,还能泄漏火火灾发生后切断吧

 

发表于 2020-6-1 17:19:24

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wx_Mr.Joie51351VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
问一下,ebv阀怎么现场手动开?

 

发表于 2020-6-15 09:06:29

回复

使用道具 举报

wotoogogoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一般就是球阀

 

发表于 2021-4-26 13:32:12

回复

使用道具 举报

我的名片wx_mA1ZoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
浙江伟鑫金属制品有限公司成立于1998年,是一家专业生产管道配件的实业公司。生产的铝合金、铜合金、不锈钢材料的凸轮锁紧快速接头,以及油罐车,洒水车配件接头。采用美国、德国标准制造。产品广泛用于石油、化工等行业的输水、输油系统;公司具有产品开发、模具制造,铝合金重力铸造、铜合金铸造、铝合金T6处理,产品生产加工等整套生产流程。产品远销欧、美、中东、澳洲、东南亚等国,深受客户信赖;公司本着“以人为本、质量第一、诚信至上、真诚合作”的原则,为您提供最优质的产品、最满意的服务。竭诚欢迎国内外朋友与我公司建立长期友好互惠的合作关系。

 

发表于 2021-4-28 08:27:47

1614050330(1).webp
回复

使用道具 举报

whicloudflyingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
学习了,非常专业,谢谢分享!

 

发表于 2021-5-20 17:28:20

回复

使用道具 举报

我公司的紧急切断阀即拥有TUV认证的SIL3能装在SIS上,也拥有API608防火认证能用在火灾现场,即可以由SIS系统控制连锁切断, 也可以独立安装,自主判断切断条件自行关闭切断,是不是很好用?

 

发表于 2021-5-24 09:31:12

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161057 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197