[讨论] 差压变送器当智能变送器用

[复制链接]
2.6K |10
sdfc2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
烟气脱硫 当时选的是差压变送器 当压力变送器使用 烟气是负压 -3~-5KPa 是接到变送器H端?还是3L端?

 

发表于 2018-1-20 11:10:27

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 sdfc2009 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

1、最好是报一下,是啥原理、啥型号、啥品牌的差压变送器
2、不是所有的差压计,都允许传感器反方向受压的
3、即使是允许反方向受压的产品,由于差压计出厂前,并没做反方向标定,而传感器又不是输出完全对称的测量元件,
   因此反方向接入压力,必然会有精度损失的问题
     
4、关注精度和运行寿命时,建议不要反方向接入压力,这样总归有益无害
     即,
     差压计的高压端H,接环境大气
     差压计的低压端L,接过程流体

   你用的差压计,
       如果支持设置灵敏度系数,那么此时你将灵敏度系数设为-1,那么差压计的表头显示值,是会带负号,正常显示负压值的
       如果不支持,或者也没有数值运算功能的话,那么你在表头上读数的时候,需要把它的显示值,乘上-1反号一哈
   




 

发表于 2018-1-20 13:33:28

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
我的化学浪漫 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
接哪端都可以,只是需要把量程设好。

 

发表于 2018-1-20 13:35:37

回复

使用道具 举报

xuguohui1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这种量程,还是用好一些的差压变送器吧,要不然测量不准确,导压管接到差压变送器的H端,量程设置为 -3~-5KPa ,

 

发表于 2018-1-20 14:02:57

回复

使用道具 举报

sdfc2009楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 

出口压力

出口压力
现在是接到L端 表头显示0.32Kpa 应该就是负压-0.32Kpa吧

 

发表于 2018-1-20 14:06:10

回复

使用道具 举报

同样可以用,只要把烟气接入H, L对大气即可,

 

发表于 2018-1-20 17:21:05

回复

使用道具 举报

司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
现场改了,控制系统也要改,不然就对不起来了。
先前接正压时,-5对应4毫安,现在接负压3对应4毫安。
如果现场改了,DCS组态不该,那么操作界面的显示和现场变送器就无法对应。

 

发表于 2018-1-20 19:17:00

回复

使用道具 举报

笨小孩_JMRJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
测量负压,接正压也就是H

 

发表于 2018-2-1 15:56:17

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 fengxiaosa 于 2018-2-1 19:34 编辑

.
都可以接。

接H侧,变送器要迁移,压力越高输出信号越,DCS无需另行组态;


接L侧,变送器不用迁移,压力越高输出信号越,DCS需要另行组态,用其它指示仪看着别扭。

 

发表于 2018-2-1 19:33:25

回复

使用道具 举报

sdfc2009楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
谢谢各位的回复

 

发表于 2018-5-7 09:15:05

回复

使用道具 举报

yjm6409VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
正压室通大气,负压室接测量管或设备,量程选0~10kPa,显示数值前添加负号。

 

发表于 2018-5-7 11:19:24

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.788023 second(s), 102 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197