[控制系统] 控制系统突然崩溃

[复制链接]
3.8K |26
humkerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这个现象根据个人经验(非NT6000经验,只是普遍经验)
1.双控制器都为主控(所谓的抢主控权):这种情况是可能导致楼主出差的这种现象的,两个控制器都以为自己是主,去争夺主控制权,于是2个都做不了主,指令,数据都不正常。
可以查看下当时的alarm相关(和控制器有关系的)记录判断,如果是这种,让厂家出来解决,或者如果能判断是是哪个控制器先出的问题,就把那个换下来。拿个备用的换上。
2.网络/通讯 系统异常:电脑显示正常,只是值和PID运算的问题,之前有网友已经做过一些初步分析,PID自动退出运算是因为PV坏值后自动退出了PID,归根接地还是数据没有读取上来。那么应该就是控制系统的总线问题了。(查看相关总线模块,通讯模块,交换机)
3.UPS电源/控制器电池等相关问题:如果是UPS断电,那么得电后,起码值是能正常的(因为控制器里面会有之前存的组态,正常情况下是可以正常回复的,无非就是要重新恢复工况),现在来看要么就是控制器电池没电(假设需要电池功能保持组态逻辑的情况)+供电系统闪断
基本上没其他的了

 

发表于 2018-1-29 10:36:33

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
budaoweng123 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

【发主题】高级