[消防] 渣油罐安装什么消防设施?

[复制链接]
1.3K |3
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
渣油罐应该安装什么消防设施?固定式泡沫可以吗?

 

发表于 2017-12-15 21:05:28

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
fight3558586 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 slll611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

datyu | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
本帖最后由 datyu 于 2017-12-16 10:18 编辑

具体问题要具体分析,要看罐子的型号、容积、型式啊。再参考相应规范结合工艺专业提供的条件进行设计。有关于泡沫灭火的建规、石化规都有相应规定,建议楼主翻一下。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.3.10条:
甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置应符合下列规定:
    1 单罐容量大于1000m3 的固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统;
    2 罐壁高度小于7m 或容量不大于200m3 的储罐可采用移动式泡沫灭火系统;
    3 其他储罐宜采用半固定式泡沫灭火系统;
   4 石油库、石油化工、石油天然气工程中甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置,应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074 等标准的规定。

《石油化工企业设计防火规范》第8.7.2、8.7.3条
8.7.2 下列场所应采用固定式泡沫灭火系统:
1. 甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类可燃液体的固定顶罐及浮盘为易熔材料的内浮顶罐:
1)单罐容积等于或大于10000m3的非水溶性可燃液体储罐;
2)单罐容积等于或大于500m3的水溶性可燃液体储罐;
2. 甲、乙类和闪点等于或小于90℃的丙类可燃液体的浮顶罐及浮盘为非易熔材料的内浮顶罐:单罐容积等于或大于50000m3的非水溶性可燃液体储罐;
3. 移动消防设施不能进行有效保护的可燃液体储罐。
8.7.3 下列场所可采用移动式泡沫灭火系统:
1. 罐壁高度小于7m或容积等于或小于200m3的非水溶性可燃液体储罐;
2. 润滑油储罐;
3. 可燃液体地面流淌火灾、油池火灾。
8.7.4 除本规范第8.7.2条及第8.7.3条规定外的可燃液体罐宜采用半固定式泡沫灭火系统。

 

发表于 2017-12-16 10:16:14

点评

谢谢,可是50016和50160的要求不一样啊,应该执行哪个?另外,渣油罐一般闪点都在120℃以上,也不适合50150的第8.7.2呀  详情 回复 发表于 2017-12-16 21:06

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
fight3558586 + 10 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

datyu 发表于 2017-12-16 10:16
具体问题要具体分析,要看罐子的型号、容积、型式啊。再参考相应规范结合工艺专业提供的条件进行设计。有关 ...

谢谢,可是50016和50160的要求不一样啊,应该执行哪个?另外,渣油罐一般闪点都在120℃以上,也不适合50150的第8.7.2呀

 

发表于 2017-12-16 21:06:50

点评

你多大的罐子啊?是立式罐还是卧式罐?我们一般哪个严格参哪个来,石化规对闪点有划分,但建规没有...还有个要考虑的因素,一般消防审查按建规审的比较多。  详情 回复 发表于 2017-12-18 08:36
回复

使用道具 举报

datyu | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
slll611 发表于 2017-12-16 21:06
谢谢,可是50016和50160的要求不一样啊,应该执行哪个?另外,渣油罐一般闪点都在120℃以上,也不适合501 ...

你多大的罐子啊?是立式罐还是卧式罐?我们一般哪个严格参哪个来,石化规对闪点有划分,但建规没有...还有个要考虑的因素,一般消防审查按建规审的比较多。

 

发表于 2017-12-18 08:36:32

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150362 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197