[控制系统] PID参数一样,两组风机导叶开度相差很大是什么原因?

[复制链接]
2.4K |11
雨后云霓VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
两列空气处理机组导叶根据同一个差压信号调节,调节的PID参数设置的一样,为什么最后会出现导叶开度相差很大,

 

发表于 2017-12-5 21:47:36

评分

参与人数 4财富 +18 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
外来人 + 5 积极参与
zhengpeichun + 2 鼓励新会员发言
qy576100527 + 8 发有意义题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 雨后云霓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

limengworkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
仔细分析工程对象特性是否一致,不一定是仪表参数问题。

 

发表于 2017-12-5 22:42:48

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
PID参数一样,其开度也会不一样,查找其他原因。

 

发表于 2017-12-6 07:26:14

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

雨后云霓楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
limengwork 发表于 2017-12-5 22:42
仔细分析工程对象特性是否一致,不一定是仪表参数问题。

输入的信号都是一样的,是否是因为使用两个PID的原因

 

发表于 2017-12-6 12:16:46

回复

使用道具 举报

Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
工况是否都一样,空压是否一样。不能单找仪表这边

 

发表于 2017-12-6 15:40:41

回复

使用道具 举报

导叶是同一家的产品吗?另外,每台机子的出口有各自阀门吗、开度一致否?~~

 

发表于 2017-12-6 16:22:08

回复

使用道具 举报

雨后云霓楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
Cloud钟 发表于 2017-12-6 15:40
工况是否都一样,空压是否一样。不能单找仪表这边

分析可能是差压信号送到控制柜的时间有偏差导致的,两个PID布置在不同的机柜里,信号是就地一个仪表分两路分别送到机柜的

 

发表于 2017-12-6 17:35:00

回复

使用道具 举报

雨后云霓楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
Ameba 发表于 2017-12-6 16:22
导叶是同一家的产品吗?另外,每台机子的出口有各自阀门吗、开度一致否?~~

导叶是同型号的,风机出口阀门是全开的

 

发表于 2017-12-6 18:32:27

回复

使用道具 举报

wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
应该是调节机构不一样的原因。PID参数就是要根据实际进行调整的。

 

发表于 2017-12-7 15:14:34

回复

使用道具 举报

FatterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这是很正常的,毕竟不是同一个PID输出控制的,两个系统平衡状态不一致.

 

发表于 2017-12-8 05:48:16

回复

使用道具 举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
相同的被控变量,不同的调节器和执行机构各自构成闭环,这是什么控制方案?

 

发表于 2017-12-8 21:56:33

回复

使用道具 举报

淡然_PZAYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
找找设备的运行工况的差异,以及设备本身制作时有可能存在实际参数差异

 

发表于 2017-12-13 13:24:20

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.084023 second(s), 95 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197