两列空气处理机组导叶根据同一个差压信号调节,调节的PID参数设置的一样,为什么最后会出现导叶开度相差很大,

 

发表于 2017-12-5 21:47:36

评分

参与人数 4财富 +18 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
外来人 + 5 积极参与
zhengpeichun + 2 鼓励新会员发言
qy576100527 + 8 发有意义题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 雨后云霓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

limengworkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
仔细分析工程对象特性是否一致,不一定是仪表参数问题。

 

发表于 2017-12-5 22:42:48

点评

输入的信号都是一样的,是否是因为使用两个PID的原因  详情 回复 发表于 2017-12-6 12:16

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

回复

举报

jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
PID参数一样,其开度也会不一样,查找其他原因。

 

发表于 2017-12-6 07:26:14

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

回复

举报

雨后云霓楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
limengwork 发表于 2017-12-5 22:42
仔细分析工程对象特性是否一致,不一定是仪表参数问题。

输入的信号都是一样的,是否是因为使用两个PID的原因

 

发表于 2017-12-6 12:16:46

回复

举报

Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
工况是否都一样,空压是否一样。不能单找仪表这边

 

发表于 2017-12-6 15:40:41

点评

分析可能是差压信号送到控制柜的时间有偏差导致的,两个PID布置在不同的机柜里,信号是就地一个仪表分两路分别送到机柜的  详情 回复 发表于 2017-12-6 17:35
回复

举报

导叶是同一家的产品吗?另外,每台机子的出口有各自阀门吗、开度一致否?~~

 

发表于 2017-12-6 16:22:08

点评

导叶是同型号的,风机出口阀门是全开的  详情 回复 发表于 2017-12-6 18:32
回复

举报

雨后云霓楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
Cloud钟 发表于 2017-12-6 15:40
工况是否都一样,空压是否一样。不能单找仪表这边

分析可能是差压信号送到控制柜的时间有偏差导致的,两个PID布置在不同的机柜里,信号是就地一个仪表分两路分别送到机柜的

 

发表于 2017-12-6 17:35:00

回复

举报

雨后云霓楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
Ameba 发表于 2017-12-6 16:22
导叶是同一家的产品吗?另外,每台机子的出口有各自阀门吗、开度一致否?~~

导叶是同型号的,风机出口阀门是全开的

 

发表于 2017-12-6 18:32:27

回复

举报

wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应该是调节机构不一样的原因。PID参数就是要根据实际进行调整的。

 

发表于 2017-12-7 15:14:34

回复

举报

FatterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这是很正常的,毕竟不是同一个PID输出控制的,两个系统平衡状态不一致.

 

发表于 2017-12-8 05:48:16

回复

举报

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
相同的被控变量,不同的调节器和执行机构各自构成闭环,这是什么控制方案?

 

发表于 2017-12-8 21:56:33

回复

举报

淡然_PZAYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
找找设备的运行工况的差异,以及设备本身制作时有可能存在实际参数差异

 

发表于 2017-12-13 13:24:20

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.408558 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 | 


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197