各位海友,我们单位一设备,简易压变24V两线制,信号直接上S7-200卡件EM231CN,近期出现上位机上压力值波动很大,在现场用信号源给信号时上位机上压力值不波动,压变也换的新的,还是这样,压变与PLC之间的电缆不到5米,请海友门给与指点,谢谢

 

发表于 2017-12-3 14:10:52

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 dcl2030 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
用信号源在现场给信号不波动,可判断线路没有问题以及干扰的问题,查一查是不是工艺介子波动较大。

 

发表于 2017-12-3 14:20:34

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

如果你能排除过程压力无波动呢,那必然是,你使的这台新压变呀,它的抗干扰性能,做的不好挖,,,它是台臭货吧。

供电电源如果是板卡上自带的呢,可以切出不用,换个外置电源试试! 。比如换成线性隔离电源供电。

如果还不行,
那就把它拆喽,砸狗去玩,
然后呀然后,
然后来找哥哥我,
买个超强抗干扰的小压变外。





 

发表于 2017-12-3 14:34:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

29226xxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我觉得是工艺波动影响

 

发表于 2017-12-3 14:34:54

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

本帖最后由 1111111 于 2017-12-3 14:49 编辑

帅克_(模+智)压力变送器 6台.gif
俺村这小压变的抗干扰能力,强到什么程度呢?

强到信号的可靠分辨力,高于十万分之一满量程,即0.001%FS 。。。。。

而一般般的压变呀,连0.01%FS都达不到撒




 

发表于 2017-12-3 14:48:11

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

现场看压变显示是否波动?不会没有现实吧。

 

发表于 2017-12-3 16:06:15

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
liaifeng + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jiboddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
压变有无就地显示啊?根据你的描述应该是实际压变输出就是变化的。

 

发表于 2017-12-3 17:25:26

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
liaifeng + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

怡贝安全栅18273VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
用电流源无干扰,不等于接上压变后无干扰,很多压变用的采样芯片抗干扰性能极差,建议如果有别的位置的正常工作的压变来做个交叉实验。

 

发表于 2017-12-3 22:32:27

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
liaifeng + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

在雨中_KDTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
个人怀疑现场工艺参数波动的可能性较大

 

发表于 2017-12-4 09:10:22

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
liaifeng + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
那就是实际压力在波动,或者导压管方面的原因,如果有伴热的话也检查确认一下

 

发表于 2017-12-4 09:11:33

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ratlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
换台电路板抗干扰好点的仪表吧

 

发表于 2017-12-4 16:32:53

回复

使用道具 举报

如果你变送器是智能的,可以用手操器,打在校验位置,定值给这个值看看,如很稳,应该是介质本身波动的可能性大

 

发表于 2017-12-5 08:11:29

回复

使用道具 举报

wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
换成就地指针表,看看有没有波动,排除问题

 

发表于 2017-12-5 08:14:22

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.082859 second(s), 110 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197