在仪表回路中,比如一个压力检测回路,变送器输出的4~20ma信号只跟现场压力大小有关,跟回路的电源大小(有的24V,有的22V左右)无关,变送器在这个回路里相当于一个可变的负载吗,还是什么?
有的说相当于一个恒流源,是吗?

 

发表于 2017-12-2 11:40:58

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
没有人来讨论一下吗?

 

发表于 2017-12-5 14:12:26

回复

使用道具 举报

1、不是没人回答,而是前几天,大家进来,是看不到你这个帖子内容的 —— 网站系统有问题

2、变送器,在回路里相当于一个恒流源 。。。供电电源加载到变送器接线端子上的电压,随输出电流变化而变化





 

发表于 2017-12-5 14:50:18

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
1111111 发表于 2017-12-5 14:50
1、不是没人回答,而是前几天,大家进来,是看不到你这个帖子内容的 —— 网站系统有问题

2、变送器,在 ...

这个有什么理论支持吗?

 

发表于 2017-12-5 16:00:00

回复

使用道具 举报

wullen123 发表于 2017-12-5 16:00
这个有什么理论支持吗?

这个不需要啥理论挖 。。。学过放大电路呢,去看下仪表放大器及相关,

 

发表于 2017-12-5 16:07:52

回复

使用道具 举报

变送器,就是一个受控恒流源。。。恒流值,受传感器输出量值控制。。。再往前说,就是受输入给传感器的被测参数控制

 

发表于 2017-12-5 16:12:52

回复

使用道具 举报

怡贝安全栅18273VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
当电压大于压力变送器工作电压时(一般12V以上),压力变送器的电流值只跟所测压力值有关。

 

发表于 2017-12-5 22:20:55

回复

使用道具 举报

wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
怡贝安全栅18273 发表于 2017-12-5 22:20
当电压大于压力变送器工作电压时(一般12V以上),压力变送器的电流值只跟所测压力值有关。

原理是什么?

 

发表于 2017-12-6 08:25:41

回复

使用道具 举报

怡贝安全栅18273VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
你大概对二线制压力变送器的工作原理比较疑惑。是这样的,二线制压力变送器串入24V回路中,压力变送器的采样电路主要是运放,需要一定的工作电压(这个是可以浮动的,只要在一定范围内即可)。该运放电路组成一般有二级,第一级放大电路,主要作用是将毫伏信号(此毫伏信号等比例于压力信号,这是由前端压力传感器完成的)放大。第二级是压控电流源,也即将第一级放大后的电压等比例的转换成4-20mA。 二线制压力变送器设计时要求自身的消耗的电流要小于4mA。工作时,线上的损耗加上采样电阻的压降不能大于12V,也就是不能大于12/20mA=600欧。

 

发表于 2017-12-6 22:27:29

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册