大神们好,有个疑问想求助下大家!先谢谢了!我这厂房在2F搭建了钢平台(钢平台的立柱在1F,整个车间属于混合结构),并且在平台上安装了不锈钢的反应釜,里面有醇这种介质。整个钢平台在1F做了静电接地。问需不需要再2F反应釜与钢平台处重新安装静电接地?谢谢各位!

 

发表于 2017-11-20 13:49:42

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 溪中鱼的泪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

a3802289VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川博士  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果立柱底下有接地,反应釜与钢平台有连接点,你可以测一下接地电阻,如果电阻值合格,不需要另行接地

 

发表于 2017-11-20 16:39:13

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

需要接地的,钢平台接地也需要接地,除非立柱;这个按照规范不允许串联

 

发表于 2017-11-20 17:04:02

点评

有什么规范,可以告知一下吗?  详情 回复 发表于 2017-11-21 08:22

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报

溪中鱼的泪楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
liuyong811001 发表于 2017-11-20 17:04
需要接地的,钢平台接地也需要接地,除非立柱;这个按照规范不允许串联

有什么规范,可以告知一下吗?

 

发表于 2017-11-21 08:22:15

回复

使用道具 举报

守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   
不需要,钢平台不是已经设置了静电接地了

 

发表于 2017-11-21 09:40:38

点评

是的,钢平台单独接地了  详情 回复 发表于 2017-11-21 12:00

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
402122290 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

是否需要还是取决于最终接地电阻符不符合要求

 

发表于 2017-11-21 11:44:25

点评

嗯  详情 回复 发表于 2017-11-21 12:00

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
402122290 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

溪中鱼的泪楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
守望者星星 发表于 2017-11-21 09:40
不需要,钢平台不是已经设置了静电接地了

是的,钢平台单独接地了

 

发表于 2017-11-21 12:00:04

回复

使用道具 举报

溪中鱼的泪楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
tianyi870715 发表于 2017-11-21 11:44
是否需要还是取决于最终接地电阻符不符合要求

 

发表于 2017-11-21 12:00:15

回复

使用道具 举报

先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
如果接地电阻达标的话,能够认为你这个已经做了静电接地,静电接地可以借用金属结构的,这个化工静电设计规范上提到过。

 

发表于 2017-11-21 14:30:33

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
溪中鱼的泪 + 1 积极参与
hxing + 8 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

溪中鱼的泪 发表于 2017-11-21 08:22
有什么规范,可以告知一下吗?

目前只查到推荐性标准GB/T5565-2011  8.1.4第2条  接到总接地端子上的每根导体,连接应牢固可靠,应能被单独的拆开。

 

发表于 2017-12-21 08:58:29

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
402122290 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

标准应该是GB/T50065;不过实际只需要接地电阻值符合要求就行了,10欧姆以下就OK

 

发表于 2017-12-21 09:00:16

评分

参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
402122290 + 5 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.305330 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197