一个闭式循环水系统,当时设计的时候考虑不周全,循环水泵扬程选取过大(管道损失大概0.3MPa,水泵扬程45m),系统运行以后出现超压现象,据说是已经到了0.7MPa。请问这种情况该怎么处理才能代价最小?我们设想的措施有:
1. 调整管路上各个阀门的开启度,增加管道水头损失
2. 把水泵的叶轮切削一级。
另外,这种水泵扬程过大的闭式系统应该也能有一个平衡点吧?怎么会出现超压的现象?0.7MPa比水泵性能曲线上的闭阀扬程都高了

 

发表于 2017-11-17 17:48:15

评分

参与人数 3财富 +11 收起 理由
bingyuhe + 2 优质帖
B0SS + 5 发起议题
HSLJHZ + 4 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 xaq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

是循环水温度上升的原因造成的,回水管道口径是否放大?

 

发表于 2017-11-17 17:56:23

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
B0SS + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xaq楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学5年  |  头衔:  【油气化工消防工程技术人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zdl1966 发表于 2017-11-17 17:56
是循环水温度上升的原因造成的,回水管道口径是否放大?

难道是水泵多余的能量转换让水变热膨胀了?
现在系统的损失已经低于水泵扬程了,再扩大岂不更小?
听运营的人说的,准备去现场实地看看

 

发表于 2017-11-17 18:28:05

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
B0SS + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tie008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
切割叶轮和沿线关阀的措施是错误的!和泵没有关系~~~~楼上说的水膨胀是一种可能性,尽管可能性不大~~~大概率是你们的闭式循环里,主管线或大部分的支管管线阀门开度有限~~~~~~~~~~~~~~~

 

发表于 2017-11-18 15:39:24

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
B0SS + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xaq楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学5年  |  头衔:  【油气化工消防工程技术人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
tie008 发表于 2017-11-18 15:39
切割叶轮和沿线关阀的措施是错误的!和泵没有关系~~~~楼上说的水膨胀是一种可能性,尽管可能性不大~~~大概 ...

现在根据设计分析,水泵扬程高于系统阀门全开时候的水头损失
所以才计划采用切削叶轮或者增加管道损失的措施来使系统达到平衡
系统内有闭式冷却塔,水温会有波动,但肯定不是整体温度升高的

 

发表于 2017-11-20 17:10:32

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
B0SS + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

w1d3d55VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
扬程大,能耗高,切叶轮是好办法。

 

发表于 2017-11-21 18:15:38

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
B0SS + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

感觉是管路系统中那个地方阀门有问题了

 

发表于 2018-11-15 07:46:32

回复

使用道具 举报

liuluVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
水温升高导致管系内的水体积增大,但管系限制了它的膨胀,所以压力升高。

 

发表于 2020-8-18 18:24:49

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.186285 second(s), 94 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197