用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

搜索

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 
【活动】海川定制logo保温杯来了
【参与活动能免费获得】从本月起任何在“建设者”体系中,你的上月建设者分数......
企业会员 第二期招募【特惠】
特惠为 9999元/ 2 年 百万次传播 20241112 详询客服18840911640

[求助] 这是变送器隔离罐吗

[复制链接]
5.5K |14
虔诚的龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

加入千万化工人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
怎么安装的
100008yqpcgugd2p3366cl.jpg

 

发表于 2017-10-11 10:00:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 虔诚的龙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

ssln123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 ssln123 于 2017-10-11 10:35 编辑

冷凝罐,隔离罐都可用。

 

发表于 2017-10-11 10:32:38

回复

使用道具 举报

hetty_zhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
溢流口要在上面

 

发表于 2017-10-11 10:43:06

回复

使用道具 举报

chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
按照图示的话,右进下出。

 

发表于 2017-10-11 11:32:17

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       
海川教授  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
冷凝灌也可以叫隔离灌,竖立安装,有螺帽的朝上,起参水和排气的作用。

 

发表于 2017-10-11 12:00:26

回复

使用道具 举报

虔诚的龙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
目的是解决丙烷储罐气相带液问题,我准备接到丙烷储罐液位变送器气相可以吗?隔离液加什么?

 

发表于 2017-10-11 12:30:53

回复

使用道具 举报

潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
虔诚的龙 发表于 2017-10-11 12:30
目的是解决丙烷储罐气相带液问题,我准备接到丙烷储罐液位变送器气相可以吗?隔离液加什么?

加水就可以了,丙烷不溶于水。而且水也好计算,好维护。如果有零下温度,注意做伴热保温~

 

发表于 2017-10-11 15:44:56

回复

使用道具 举报

虔诚的龙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

我这边气温低,加防冻液可以吗

 

发表于 2017-10-11 17:40:02

回复

使用道具 举报

fengxiaosa | 显示全部楼层       
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
螺丝是排气用的,朝上安装;
一般是右侧进;
下方开口要检查一下,看里面的管子是不是深入,即实际出口是高于进口还是低于进口。
出口低于进口的,可做冷凝罐或隔离罐使用;
出口高于进口的,用于气液分离(隔离),防止液相介质进入引压管。也可理解为蒸发罐,即低沸点介质在罐内蒸发后进入引压管(主要是扩大与环境的换热面积使之加速气化)。用于低沸点介质的测量

 

发表于 2017-10-11 21:09:40

回复

使用道具 举报

潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
虔诚的龙 发表于 2017-10-11 17:40
我这边气温低,加防冻液可以吗

应该可以的。是乙二醇吗?乙二醇溶于水,丙烷不溶于水,应该可以的。

 

发表于 2017-10-12 09:05:37

回复

使用道具 举报

hhhbbbttt_APMWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
冷凝罐,一般用于测蒸汽介质的,让蒸汽冷凝成水然后传到压力传感器上,不至于温度过高损坏传感器

 

发表于 2017-10-12 10:58:43

回复

使用道具 举报

邓守怀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
右边接介质,下边接变送器,上边加隔离液或冷凝液

 

发表于 2019-2-1 14:52:58

回复

使用道具 举报

chengxiemangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
这是蒸汽测量的凝液隔离罐,保证恒定的导压管液位高度,下方接变送器,右侧接过程,此罐的安装高度要比过程接入点要高,使多余的冷凝液流回到过程中去,下方的管子伸到罐内,开口比右侧出管的位置高,垂直安装

 

发表于 2019-2-12 16:26:12

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
shrien + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
冷凝容器、隔离容器本质上,内部是有区别的。

 

发表于 2019-2-12 18:50:53

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wsenhiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
负向带水可考虑将负向从最高点取压,甚至向上加一段弯曲段再引下来,不建议加隔离罐,隔离液的挥发和防冻有可能比不改之前维护量更高

 

发表于 2019-2-13 21:42:45

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
雲目 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱