本帖最后由 RSchufaqi 于 2017-9-26 10:14 编辑

1.一般原则
(1)单位及标度(刻度)
           温度仪表的标度(刻度)单位,统一采用摄氏温度(℃)。
(2)检出(测)元件插入长度
          1)插入长度的选择应以检出(测)元件插至被测介质温度变化灵敏具有代表性的位置为原则。但在一般情况下,为了便于互换,往往整个装置统一选择一至二挡长度。
          2)在烟道、炉膛及带绝热材料砌体设备上安装时,应按实际需要选用。
(3)检出(测)元件保护套材质不应低于设备或管道材质。如定型产品保护套太薄或不耐腐蚀(如铠装热电偶),应另加保护套管。
(4)安装在易燃易爆场所的就地带电接点的温度仪表、温度开关、温度检出(测)元件和变送器等,应选用防爆型。
2.就地温度仪表的选型
(1)精确度等级
          1)一般工业用温度计:选用1.5级或1级。
          2)精密测量和实验室用温度计:应选用0.5级或0.25级。
(2)测量范围
          1)最高测量值不大于仪表测量范围上限值的90%,正常测量值在仪表测量范围上限值的1/2左右。
          2)压力式温度计测量值应在仪表测量范围上限值的1/2~3/4之间。
(3)双金属温度计
          1)在满足测量范围、工作压力和精确度的要求时,应优先选用。
          2)表壳直径一般选用φ100mm,在照明条件较差、位置较高及观察距离较远的场所,应选用φ150mm。
          3)仪表外壳与保护管连接方式,一般应选用万向式,也可以按照观测方便的原则选用轴向式或径向式。
(4)压力式温度计
          适用于-80℃以下低温、无法近距离观察、有振动及精确度要求不高的就地或就地盘显示。
(5)玻璃温度计
          仅用于测量精确度较高、振动较小、无机械损伤、观察方便的特殊场合。但是,由于汞害,不宜使用玻璃水银温度计。
(6)基地式仪表
          就地或就地盘装测量、控制(调节)仪表,宜选用基地式温度仪表。
(7)温度开关
         适用于温度测量需要接点讯号输出的场合。


 

发表于 2017-9-26 10:05:28

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 RSchufaqi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

本帖最后由 RSchufaqi 于 2017-9-26 10:11 编辑

3.集中温度仪表的选型
(1)检出(测)元件
       1)根据温度测量范围,选用相应分度号的热电偶、热电阻或热敏电阻。
       2)热电偶适用于一般场合。热电阻适用于无振动场合。热敏电阻适用于要求测量反应速度快的场合。
       3)根据测量对象对响应速度的要求,可选用下列时间常数的检出(测)元件:
          ①热电偶:600s、100s和20s三级;
          ②热电阻:90~180s、30~90s、10~30s和<10s四级;
             ③热敏电阻:<1s。
       4)根据使用环境条件,按下列原则选用接线盒:
            ①普通式:条件较好的场所;
            ②防溅式、防水式:潮湿或露天的场所;
            ③隔爆式:易燃、易爆的场所;
            ④插座式:仅适用于特殊场合。
       5)一般情况可选用螺纹连接方式,对下列场合应选用法兰连接方式:
            ①在设备、衬里管道和有色金属管道上安装;
            ②结晶、结疤、堵塞和强腐蚀性介质:
            ③易燃、易爆和剧毒介质。
       6)在特殊场合下使用的热电偶、热电阻:
            ①温度高于870℃、氢含量大于5%的还原性气体、惰性气体及真空场合,选用钨铼热电偶或吹气热电偶;
            ②设备、管道外壁和转体表面温度,选用表面或铠装热电偶、热电阻;
            ③含坚硬固体颗粒介质,选用耐磨热电偶;
            ④在同一个检出(测)元件保护套管中,要求多点测温时,选用多点(支)热电偶;
            ⑤为了节省特殊保护管材料(如钽),提高响应速度或要求检出(测)元件弯曲安装时,可选用铠装热电偶。
(2)变送器
         1)与接受标准信号显示仪表配套的测量或控制系统,选用变送器。
    2)在满足设计要求的情况下,推荐选用测量和变送一体化的变送器。
(3)显示仪表
    1)单点显示选用一般指示仪,多点显示宜选用数字式指示仪,要求查阅历史数据的,宜选用一般记录仪。
    2)信号报警系统,宜选用带接点讯号输出的指示仪或记录仪。
    3)多点记录宜选用中型记录仪(如30点记录仪)。
4.附属设备的选型
(1)当多点共用一台显示仪表时,应选用质量可靠的切换开关。
(2)采用热电偶测量1600℃以下的温度,当冷端温度变化使测量系统不能满足精确度要求,而配套显示仪表又无冷端温度自动补偿功能时,应选用冷端温度自动补偿器。
(3)补偿导线
       1)根据热电偶的支数、分度号和使用环境条件,应选用符合要求的补偿导线或补偿电缆。
       2)按使用环境温度选用不同级别补偿导线或补偿电缆:
                ①-20~+100℃选用普通级;
                ②-40~+250℃选用耐热级。
       3)有间断电加热或强电、磁场的场所,应选用屏蔽补偿导线或屏蔽补偿电缆。

       4)补偿导线的截面积,应按其敷设长度的往复电阻值,以及配套显示仪表、变送器或计算机接口允许输入外部电阻来确定。

 

发表于 2017-9-26 10:08:57

回复

使用道具 举报

jlszhoujidai | 显示全部楼层       
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
学习了,谢谢分享....

 

发表于 2017-9-26 13:33:08

回复

使用道具 举报

292939920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
学习了,支持下,想问能不能贴出出处

 

发表于 2017-9-27 08:50:22

回复

使用道具 举报

292939920 发表于 2017-9-27 08:50
学习了,支持下,想问能不能贴出出处

http://bbs.gongkong.com/

 

发表于 2017-9-27 08:53:42

回复

使用道具 举报

谢谢分享~~

 

发表于 2017-9-27 10:55:53

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.056020 second(s), 61 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197