houhuifeng 发表于 2017-9-13 08:39
ph:8.9,电导率1034,硬度340,碱度325,氯离子,62,浊度0.9,铁0.1,总磷4.4

氯离子很少,不是氯离子腐蚀。而且氯离子对于碳钢没有什么腐蚀。
电导率有点高,但是在指标范围内,铁和总磷高了。还是以前的建议,加点杀菌剂试试,然后加点短效缓蚀剂试试。
余氯的含量测一下,然后再看看是不是水流动速度慢,这样也会造成挂牌腐蚀的。
另,有一项不好查,就是电流的紊流腐蚀。

 

发表于 2017-9-14 09:54:06

回复

使用道具 举报

蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高一  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机  
发表于 2017-9-14 09:54:22

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
凤舞九天1022 发表于 2017-9-13 17:02
地下水,软水,地表水对碳钢管道的腐蚀机理是什么?

水题腐蚀的主要原因是因为系统内的溶解氧。正常循环水的维护pH都在9左右,闭路系统的维护传统方法控制在9以上。极少有控制pH低于7的,由于氢离子引起的腐蚀并不多。除非有菌藻控制异常引起系统内产酸,或者是系统介质泄漏直接或者间接引起产酸等情况。
锅炉水、闭式循环水等的控制是以除氧减少腐蚀的,开路水由于有冷塔曝气,除氧成本太高,所以一般不作w主流的控制方法。

 

发表于 2017-9-14 09:57:03

回复

使用道具 举报

nmgmzqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
注意缓蚀剂量的配比,适当增加。同时注意微生物控制。必要时投加一定量的非氧化性杀菌剂。

 

发表于 2017-9-14 10:24:41

回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-14 10:25:27

回复

使用道具 举报

nmgmzqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
本帖最后由 nmgmzq 于 2017-9-14 10:26 编辑
houhuifeng 发表于 2017-9-13 08:39
ph:8.9,电导率1034,硬度340,碱度325,氯离子,62,浊度0.9,铁0.1,总磷4.4

 

发表于 2017-9-14 10:25:39

回复

使用道具 举报

nmgmzqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
注意缓蚀剂量的配比,适当增加。同时注意微生物控制。必要时投加一定量的非氧化性杀菌剂。

 

发表于 2017-9-14 10:25:50

回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-14 10:28:31

回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-14 10:28:57

回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-14 10:29:04

回复

使用道具 举报

dingbo313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
能分享一下测出来的腐蚀率到底多少?

 

发表于 2022-9-9 20:08:40

回复

使用道具 举报

浪迹天涯_zM1KPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  【膜系统循环水系统药剂师】
主要原因还是低价中标的机制造成的,没有厂家会做赔本生意,看破不点破吧。

 

发表于 2022-10-21 11:57:12

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.185315 second(s), 94 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197