施工单位做回路调试时,热电偶和热电阻是用什么设备模拟电压信号和电阻信号的?加信号的时候是把热电偶或热电阻的
线拆下来接到设备上吗?像福禄克这种是接到热电偶上的怎么理解?

模拟热电偶

模拟热电偶

 

发表于 2017-8-31 16:59:08

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 风小道货 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jlszhoujidai | 显示全部楼层       
海川讲师  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
现场校验仪就可以解决,生产厂家不少,可以百度。

 

发表于 2017-8-31 17:53:53

回复

使用道具 举报

期待高人指点

 

发表于 2017-8-31 17:53:57

回复

使用道具 举报

zyzsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
用福禄克就可以实现回路加信号,它有输出mV和电阻信号功能。方法是将现场热电偶或热电阻的元件接线拆开,用福禄克的信号直接加入回路中就行了,可以给几个值,看中控的显示是否正确。

 

发表于 2017-8-31 21:30:14

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
本帖最后由 xxkhc 于 2017-8-31 22:23 编辑

有个毫伏信号发生器(可自制)就可以模拟热电偶的信号,用个电阻箱就可模拟热电阻的信号,如果是校准还要配上一台标准表。而高价的现场校准仪也就是组合了类似的设备,它的电阻输出是个虚拟电阻,要有一定的工作电流才行,而电阻箱是货真价实的电阻值输出,所以使用更方便。还有你图中的福禄克并不是接到热电偶上,而是输出毫伏信号至温度变送器。

 

发表于 2017-8-31 22:16:18

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
RSchufaqi + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
就是直接欺骗系统,直接信号到变送器。

 

发表于 2017-8-31 23:18:01

回复

使用道具 举报

风小道货楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 

用电阻箱在施工单位很少用吧,毕竟现场到处跑,很不方便,而且模拟的电阻值对应的温度还要事先查好

 

发表于 2017-8-31 23:59:03

回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
图中的连接不是回路调试,而是把现场热电偶的信号接到福禄克的测量端了,这个测量端一般用于测量补偿端的温度,用于冷端补偿的。回路调试需要脱开现场测温元件

 

发表于 2017-9-1 08:02:00

回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
回路调试需要脱开现场测温元件,用福禄克的输出代替测温元件将信号接入回路中。

 

发表于 2017-9-1 08:03:19

回复

使用道具 举报

风小道货楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
maxiaohua 发表于 2017-9-1 08:02
图中的连接不是回路调试,而是把现场热电偶的信号接到福禄克的测量端了,这个测量端一般用于测量补偿端的温 ...

图片是从福禄克使用说明上截图的,图下标注写的是模拟热电偶

 

发表于 2017-9-1 11:13:01

回复

使用道具 举报

LFC20161205VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
热电阻回路调试:一般用电阻箱,精度选0.5就可以了。  热电偶的话用fluke 754也是可以的,不用连接到接线柱上,直接连接到你的K型补偿导线上发送信号即可。

 

发表于 2017-9-1 15:31:22

回复

使用道具 举报

LFC20161205VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
补充一下,鉴于电阻箱在施工现场来回跑不方便,也可以用fluke 754   正确连接接线,发送信号即可,另你图中的是实现不了的。

 

发表于 2017-9-1 15:33:34

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.072994 second(s), 95 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197