[讨论] 系统压力变化大双法兰差压液位计是否合适

[复制链接]
3.6K |28
阿炳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
mazm 发表于 2017-9-2 10:11
罗斯蒙特双法兰变送器这个耐压一点问题没有,法兰选择600LB的就可以,变送器也有合适的量程范围的变送器。 ...

600BL才10MPa,有点低;正常的话选用该是160公斤级的了,美标的话是900BL。七八十度到不用考虑冻的问题。主要是想知道压力变化大的话双法兰会不会有影响?

 

发表于 2017-9-2 13:16:37

回复

使用道具 举报

阿炳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
仪表精英 发表于 2017-9-2 08:02
旁通器有缓冲功能,怕漏改成焊接最好。高压使用中,接头连接本来就是一个隐患存在,接头用多久会松,谁也 ...

就是漏是个麻烦事。记忆不知哪有个事故是160公斤氮气管打压试漏,有个沙眼漏气,工人去查漏,被高压气体割断了腿。所以不敢马虎

 

发表于 2017-9-2 13:20:43

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
仪表精英 + 5 安全第一

查看全部评分

回复

使用道具 举报

minizeroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
阿炳 发表于 2017-9-2 13:20
就是漏是个麻烦事。记忆不知哪有个事故是160公斤氮气管打压试漏,有个沙眼漏气,工人去查漏,被高压气体 ...

是真实的案例吗?160Kg,没有那么可怕吧?如果是砂眼漏,声音不是要很大吗?谁会到泄漏点正面去啊?

 

发表于 2017-9-2 13:38:14

回复

使用道具 举报

理论上气液分离罐用双法兰的没有问题,但是如果压力波动频繁的话,就是担心膜片已疲劳破裂。如果罐子大小可以的话,可以考虑用雷达,你这温度不高,没问题。如果用电浮筒的话,有些长

 

发表于 2017-9-2 13:41:57

回复

使用道具 举报

liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
阿炳 发表于 2017-9-1 08:35
看来浮筒液位计是个不错的选择。请问一下,你们浮筒液位计维护量大不大?

冬天的也得做好防冻 建议侧装式然后可以再分出三个口 这么高压力 让你选国内的浮筒你选么

 

发表于 2017-9-2 17:20:14

回复

使用道具 举报

mazmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
阿炳 发表于 2017-9-2 13:16
600BL才10MPa,有点低;正常的话选用该是160公斤级的了,美标的话是900BL。七八十度到不用考虑冻的问题。 ...

600BL是11Mpa,110公斤,你们不是正常压力70公斤吗?温度又不高,这个压力完全可以的。压力如果波动峰值压力还高的,那压力等级再高一档。液体不可压缩,用差压式完全可以。双法兰液位计、差压式液位计、雷达、导播雷达都可以,基本是免维护的。浮筒、磁致伸缩我们原来用着都出现过问题,特别是浮筒,50多台,维护量台太大,基本都改成双法兰了。

 

发表于 2017-9-3 09:24:41

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
shyg0813 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

mazmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
mazm 发表于 2017-9-3 09:24
600BL是11Mpa,110公斤,你们不是正常压力70公斤吗?温度又不高,这个压力完全可以的。压力如果波动峰值压 ...

又具体看了下你们的工况,气液两项,压力波动大可以用双室平衡容器,配合差压表,一般用来测量汽包液位。压力波动大,用双法兰感觉用不住,膜片会疲劳损坏的。用普通的差压取压测量也可以

 

发表于 2017-9-3 09:34:21

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
shyg0813 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
最好用浮筒,就是一杆秤,压力平凡波动影响不大。

 

发表于 2017-9-5 07:25:49

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.051425 second(s), 70 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197