气液分离器液位测量,量程为3m,液相介质密度1.02,温度70℃左右,正常工作压力在7MPa,气相排放用调节阀调控制系统压力,压力会有些波动,并且压力低升压过程压力跨度也大。请问双法兰液位计是否合适,请讲优劣。或者有没在类似工况使用其他液位计较成功的?

 

发表于 2017-8-31 10:55:06

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
仪表精英 + 5 深入讨论
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 阿炳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

双法兰式液位计的优点不需要防冻

 

发表于 2017-8-31 11:58:36

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qy576100527 发表于 2017-8-31 11:58
双法兰式液位计的优点不需要防冻

双法兰恰恰要注意防冻!!!

 

发表于 2017-8-31 12:11:19

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
双法兰不适应这种环境,可以用普通差压式变送器进行测量 取压根部安装隔离器(最好灌装隔离液比如水、乙二醇等不与介质发生反应且物理化学性能稳定的隔离介质都可) 导压管取压进差压变送器进行取压测量液位

 

发表于 2017-8-31 12:14:42

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
仪表精英 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

阿炳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qy576100527 发表于 2017-8-31 11:58
双法兰式液位计的优点不需要防冻

我想问的不是双法兰的优劣,是用在这工况下的优劣,也可以理解为在这样工况会出现啥问题。不过谢谢你的回贴

 

发表于 2017-8-31 13:11:49

回复

使用道具 举报

阿炳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
RongshuOfDream 发表于 2017-8-31 12:14
双法兰不适应这种环境,可以用普通差压式变送器进行测量 取压根部安装隔离器(最好灌装隔离液比如水、乙二 ...

我的理解是双法兰液位计压力变化时回出现压力波动,毕竟在这么高压力情况下调节阀控制压力,波动0.2MPa以内还是可能得。但是也不能确认。但是普通的差压液位计肯定是不行,工况不适合,压力太高漏点多不合适。

 

发表于 2017-8-31 13:16:42

回复

使用道具 举报

chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
在交变大压力变化下,膜片会提前报废。

 

发表于 2017-8-31 13:57:33

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
阿炳 发表于 2017-8-31 13:16
我的理解是双法兰液位计压力变化时回出现压力波动,毕竟在这么高压力情况下调节阀控制压力,波动0.2MPa以 ...

不合适? 为啥不合适?

 

发表于 2017-8-31 14:41:13

回复

使用道具 举报

仪表精英VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
以下为个人观点:1,是否可以采用浮筒式液位计测量。2,双法兰测量时能否考虑加一个旁通器,把双法兰装在旁通上。3,普通差压变送器可以采用承插焊,不会用漏点(合成装置 还有加氢装置压力都有到40MPa的一样可以用),谢谢

 

发表于 2017-8-31 15:13:38

回复

使用道具 举报

阿炳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
RongshuOfDream 发表于 2017-8-31 14:41
不合适? 为啥不合适?

我有两种考虑,一是,这是气液分离,温度七八十度,气相导压管可能会冷凝积液;二是,导压管与压力变送器采用对焊终端连接头,怕时间久热胀冷缩螺丝松动会漏。

 

发表于 2017-8-31 16:53:32

回复

使用道具 举报

阿炳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
仪表精英 发表于 2017-8-31 15:13
以下为个人观点:1,是否可以采用浮筒式液位计测量。2,双法兰测量时能否考虑加一个旁通器,把双法兰装在旁 ...

1、这是个好主意;2、设备有口为啥加旁通器,是啥道理?增加法兰连接增加漏点。3、终端连接头螺纹连接,时间久了怕有漏。

 

发表于 2017-8-31 17:00:33

回复

使用道具 举报

liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
加氢反应 压力比这高 采用两种液位计 1.普通的差压变送器 引压管加隔离液罐 2.浮筒液位计  

 

发表于 2017-8-31 17:17:22

回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
压力波动范围在双法兰变送器承受静压的范围内应该没问题。我们有用双法兰的,也有用浮筒、磁致伸缩,个人认为浮筒的还是稳定。

 

发表于 2017-9-1 08:14:34

回复

使用道具 举报

阿炳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
liusha1008 发表于 2017-8-31 17:17
加氢反应 压力比这高 采用两种液位计 1.普通的差压变送器 引压管加隔离液罐 2.浮筒液位计

看来浮筒液位计是个不错的选择。请问一下,你们浮筒液位计维护量大不大?

 

发表于 2017-9-1 08:35:55

回复

使用道具 举报

阿炳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
liusha1008 发表于 2017-8-31 17:17
加氢反应 压力比这高 采用两种液位计 1.普通的差压变送器 引压管加隔离液罐 2.浮筒液位计

看来浮筒液位计是个不错的选择。请问一下,你们浮筒液位计维护量大不大?

 

发表于 2017-9-1 08:36:50

回复

使用道具 举报

阿炳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
maxiaohua 发表于 2017-9-1 08:14
压力波动范围在双法兰变送器承受静压的范围内应该没问题。我们有用双法兰的,也有用浮筒、磁致伸缩,个人认 ...

我也就担心液位波动较大,一个不准把液排光了,后面设备会被高压气体冲报废。顶装的我已选射频导纳液位计,侧装口在考虑中。

 

发表于 2017-9-1 08:39:01

回复

使用道具 举报

minizeroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
阿炳 发表于 2017-9-1 08:39
我也就担心液位波动较大,一个不准把液排光了,后面设备会被高压气体冲报废。顶装的我已选射频导纳液位计 ...

顶装的还可考虑导波雷达的。杆式的更适合你们的这种工况。

 

发表于 2017-9-1 12:19:36

回复

使用道具 举报

revolutionsVIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
顾名思义 差压液位计侧的是压力差 也就是液相高度差引起的压力差 跟气相压力变化没关系的 。但如果法兰中心距小 压力差较小 则对应量程的变送器可能会有耐静压能力不够的问题,就你这个3米高的中心距 差压30kpa左右 对应量程的变送器一般耐静压都能到3,4百公斤

 

发表于 2017-9-2 01:19:34

回复

使用道具 举报

仪表精英VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
阿炳 发表于 2017-8-31 17:00
1、这是个好主意;2、设备有口为啥加旁通器,是啥道理?增加法兰连接增加漏点。3、终端连接头螺纹连接, ...

旁通器有缓冲功能,怕漏改成焊接最好。高压使用中,接头连接本来就是一个隐患存在,接头用多久会松,谁也不知道,日常维护也不可能每个接头去紧一下,尤其是位置高、差的地方。上月我这里就有一个高压的接头连接,直接崩掉了,后来把全厂的高压全部做了测试,在列入计划全焊掉

 

发表于 2017-9-2 08:02:11

回复

使用道具 举报

mazmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
罗斯蒙特双法兰变送器这个耐压一点问题没有,法兰选择600LB的就可以,变送器也有合适的量程范围的变送器。双法兰安装方便,不用伴热。气液两项还可以选择双室平衡容器,配合差压表,实现测量,介质怕冻的话得加伴热。

 

发表于 2017-9-2 10:11:39

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.104547 second(s), 114 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197