今天公司安全办做月度检查,发现原料场周围布置的消防栓接口是在地下开口处(详看图片),开口的盖板是可以打开的,请问这样布置是否合理,有没有相关标准呢?具体要求是怎样的?

内含消防栓,盖板可打开

内含消防栓,盖板可打开

 

发表于 2017-8-30 20:14:05

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
渝琴 + 5 发起议题
沙漠胡杨 + 5 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 邱飞星 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

不合理,紧急情况怎么用

 

发表于 2017-8-30 20:39:44

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

消防栓应该设置在地面以上,方便接水带

 

发表于 2017-8-30 20:58:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

小智慧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  【石化设备管理】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这样的设计少见

 

发表于 2017-8-30 22:32:24

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

大奔驰VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
终身会员  |  头衔:  【工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这样能好用么,突发事故更不好用

 

发表于 2017-8-31 12:29:09

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

我四十不惑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应该设置地上灭火栓,如果设计是地下栓的话,也不是标准设置,。

 

发表于 2017-8-31 16:13:40

回复

举报

邱飞星楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
qy576100527 发表于 2017-8-30 20:39
不合理,紧急情况怎么用

盖板可以打开的,发生紧急情况可以打开盖板直接接驳就行的

 

发表于 2017-9-12 11:30:41

回复

举报

邱飞星楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我四十不惑 发表于 2017-8-31 16:13
应该设置地上灭火栓,如果设计是地下栓的话,也不是标准设置,。

具体的标准是怎样的呢,求学识啊

 

发表于 2017-9-12 11:31:48

回复

举报

算是 地下消防栓了,设计没问题,只是盖板颜色有问题,这样一来盖板要跟着消防栓必须刷成红色。

 

发表于 2017-9-13 10:35:40

回复

举报

xun2016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
安全检查中遇到同样问题,专家要求是地面以上60厘米,方便紧急情况下接消防水带。地下的不好操作。

 

发表于 2017-9-23 16:40:55

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.321978 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 | 


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197